一、系统形式
地上变配电室宜采用自然通风,不能满足自然通风要求的地上变配电室及地下变配电室应设置机械通风系统。变配电室宜独立设置机械通风系统。当通风无法保障变配电室设备的温湿度要求时,宜设置空调降温系统。
设置气体灭火系统的防护区(如变配电室),应设置火灾后通风换气,地下防护区和无可开启外窗的地上防护区应设机械通风系统。该区域内的通风、空调管道应能自动关闭。
变配电室位于地下,且设置气体灭火系统。变配电室独立设置机械通风系统,平时用通风系统兼气体灭火后通风系统。同时,设置空调降温系统,以保证变配电室的温度、湿度满足设备工作的要求。
二、风量
变配电室的通风量按以下方法确定:
1、按消除室内余热所需的通风量计算。
对于变配电室,室内显热发热量Q的主要组成部分变压器发热量,可由设备厂商提供或按下面公式计算:
变配电室的排风温度宜≤40℃。
2、当无确切资料时,可按换气次数法估算,变电室12次,配电室3~4次。
气体灭火防护区气体灭火后排风系统排风量可按换气次数法计算,换气次数≥5次。
三、风口位置
变配电室气流宜由高低压配电区流向变压器区,再由变压器区排至室外。平时用通风系统,应尽量避免进排风口过近造成气流短路。气体灭火防护区气体灭火后排风口宜设在防护区的下部。
根据上述原则,将平时排风口布置于靠近变压器区,进风口布置于靠近高低压配电区。气体灭火后排风口沿侧墙布置于低位。
—《END》—
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发