在防空地下室顶板上是否允许使用空心楼盖?
《广东省建设工程人防设计、审查疑难问题解析》2021:
在防空地下室顶板中允许但不推荐使用空心楼盖结构。如防空地下室顶板使用空心楼盖结构时,在设计中应注意以下问题:
(1)楼板不仅要计算柱与柱帽交接处、柱帽与板交接的冲切,还要计算实心板与空心板交接处的冲切;
(2) 空心板上皮厚度不小于 100mm,且楼盖折算厚度应满足《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005顶板结构最小厚度和防早期核幅射厚度的要求;
(3)要选用合适的模盒尺寸以满足防空地下室规范关于上下层钢筋网间拉结筋间距不大于 500 的要求;
(4)其它构造施要保证混凝土的防水及浇筑质量要求。
人防规范对空心楼盖的设计和构造没有具体的要求。空心楼盖的应用已有多年的经验,在大跨度板柱体系中应用有其优点,但空心楼盖作为防空地下室的顶板在设计和施工中有其局限性:
(1)空心楼盖用轻质填芯代替混凝土以减轻楼板的自重从而达到一定的经济效益,但防空地下室顶板上的人防等效静载远大于楼板自重,使空心楼盖在人防工程顶板应用时优势不明显;
(2)空心楼盖要满足折算厚度不小 200 的要求(GB 50038-2005第 4.11.3 条),还需复核满足防早期核幅射的最小厚度要求,这样空心楼盖楼板总厚与实心楼盖相比相差不大;
(3)防空地下室顶板等效静载值的取值与动力系数有关,动力系数与结构延性比和结构自振圆频率有关,而空心楼盖的结构自振圆频率计算依据不足;
(4)空心楼盖的塑性变形能力、调幅系数等缺少规范、文献理论或试验依据。
(5)空心楼盖填充体上皮一般厚 100~120,不满足防水混凝土最小厚度要求,如果出现渗漏,补漏困难;
(6)常用模盒尺寸一般为 1000x300和700x300,上下层钢筋网的拉结筋间距不满足GB 50038-2005要求。