做的一个小厂区,然后宿舍楼是室内流量15L/s,室外25L/s,延续时间为2小时;

厂区部分最大的室内流量15L/s,室外15L/s,延续时间为3小时;

那现在 消防水池怎么选啊 ,按计算消防水池有效容积去最大用水量,是324m3,

但是如果消防泵选40L/s,那延续时间三小时 满足不了啊,

还是说 应该选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发

    学习了,学习了,学习才能强国~~

    2023-01-11 09:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • yunyun
    yunyun 板凳

    选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积比较安全。水泵流量和扬程还是跟系统管路有关,假如室外系统配管按照总流量30L/s配管,去走40L/s的流量阻力降会增加,为了保证压力流量就会达不到40L/s。

    2023-01-11 09:17:11

    回复 举报
    赞同0