做的一个小厂区,然后宿舍楼是室内流量15L/s,室外25L/s,延续时间为2小时;
厂区部分最大的室内流量15L/s,室外15L/s,延续时间为3小时;
那现在 消防水池怎么选啊 ,按计算消防水池有效容积去最大用水量,是324m3,
但是如果消防泵选40L/s,那延续时间三小时 满足不了啊,
还是说 应该选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
为什么不能用侧向封闭式的防火卷帘?有何依据常见的防火卷帘基本都是垂直下降的,很少会见到侧向动作的防火卷帘,行内普遍都认为不能采用侧向封闭的防火卷帘,依据是什么呢? 根据《关于加强超大城市综合体消防安全工作的指导意见》(公消〔2016〕113 号 )的有关要求,总建筑面积大于10万平方米(含本数,不包括住宅和写字楼部分的建筑面积),集购物、旅店、展览、餐饮、文娱、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的超大城市综合体
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,学习了,学习才能强国~~
回复 举报
选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积比较安全。水泵流量和扬程还是跟系统管路有关,假如室外系统配管按照总流量30L/s配管,去走40L/s的流量阻力降会增加,为了保证压力流量就会达不到40L/s。