土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层仓库重力流单斗雨水立管是否需要做伸缩节

请问:高层仓库重力流单斗雨水立管是否需要做伸缩节。一个28米仓库,设计为重力流单斗排水,采用的PVC管,是否需要设计伸缩节,伸缩节设置几个合适。我看建筑给排水上要求生活排水管道是4米一个,《建筑屋面雨水排水系统规程》中要求伸缩量超过25mm应采取补偿措施。这个雨水管道在计算伸缩量时温差该如何选取呢?如果超过25mm,这个伸缩节又该如何设置呢。

感谢大佬指教。

全部回答(2 )

  • 益元

    一般按4米一个伸缩节布置。

    2023-04-26 20:18:26 来自 PC 评论 举报
  • 天使的眷恋

    这是要做的哦,一般是采取伸缩节附件,有厂家专门做这个产品,可以找下厂家样本。

    2023-02-01 11:25:01 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10