土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 某高架仓库自动喷水灭火系统设计实例

某高架仓库自动喷水灭火系统设计实例

发布于:2023-01-09 10:26:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


一、建筑概况
某单层高架仓库,建筑耐火等级为二级,建筑高度为16米,建筑面积为3000平方米,火灾危险性为丁类。
二、自动喷水灭火系统设计参数
1、火灾危险等级:仓库危险II级。
2、消防用水量:建筑净宽高度为16米,最大储物高度不大于12米,自动喷水灭火系统作用面积200平方米,喷水强度取作用面积内同时开放12个喷头,火灾延续时间为2小时,自动喷水灭火系统设计流量为120L/s,一次灭火用水量为864㎡。
▲货架喷头平面图
▲货架喷头系统图  
3、采用早期抑制快速响应喷头,喷头最低工作压力0.1MPa,屋面钢结构障碍物下采用下垂型喷头,喷头最低工作压力0.2MPa,动作温度68°C,喷头流量系数为K363,货架内置喷头采用下垂型货架专用喷头,K=115,喷头最低工作压力0.2MPa,动作温度57°C。
▲货架喷头布置图

4、 货架 内置洒水喷头与顶板下洒水喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离应符 合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50085-2017第7.1.6条的规定,与其下部储物顶面的垂直距离不应小于150mm。 货架 内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,在洒水喷头的上方设置挡水板。

▲货架喷头挡水板安装示意图


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防自救呼吸器、空气呼吸器、氧气呼吸器区别及应用!

熟悉常规的建筑火灾逃生和应急救援器材,有利自身防护,也可为他人提供有效救援和救护! 滤式消防自救呼吸器、正压式消防空气呼吸器、正压式消防氧气呼吸器,是较为常见的建筑火灾逃生和应急救援器材,本文分解这几类产品的区别及应用规则。 一、过滤式消防自救呼吸器: 1、概念原理: 过滤式消防自救呼吸器是一种通过过滤装置吸附、吸收、催化及直接过滤等作用去除一氧化碳、烟雾等有害气体,供人员在发生火灾时逃生用的呼吸器。

回帖成功

经验值 +10