一、建筑概况
某单层高架仓库,建筑耐火等级为二级,建筑高度为16米,建筑面积为3000平方米,火灾危险性为丁类。
二、自动喷水灭火系统设计参数
1、火灾危险等级:仓库危险II级。
2、消防用水量:建筑净宽高度为16米,最大储物高度不大于12米,自动喷水灭火系统作用面积200平方米,喷水强度取作用面积内同时开放12个喷头,火灾延续时间为2小时,自动喷水灭火系统设计流量为120L/s,一次灭火用水量为864㎡。
▲货架喷头平面图
▲货架喷头系统图  
3、采用早期抑制快速响应喷头,喷头最低工作压力0.1MPa,屋面钢结构障碍物下采用下垂型喷头,喷头最低工作压力0.2MPa,动作温度68°C,喷头流量系数为K363,货架内置喷头采用下垂型货架专用喷头,K=115,喷头最低工作压力0.2MPa,动作温度57°C。
▲货架喷头布置图

4、 货架 内置洒水喷头与顶板下洒水喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离应符 合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50085-2017第7.1.6条的规定,与其下部储物顶面的垂直距离不应小于150mm。 货架 内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,在洒水喷头的上方设置挡水板。

▲货架喷头挡水板安装示意图