土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面这些地方细节处理!!

屋面这些地方细节处理!!

发布于:2023-01-09 09:17:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

变形缝细部构造处理?
1)变形缝的泛水高度计附加层铺设应符合设计要求。
2)防水层应铺贴或涂刷至泛水墙顶部。
3)等高变形缝顶部宜加扣混凝土或金属盖板。混凝土盖板的接缝应用密封材料封严;金属盖板应铺钉牢固,搭接缝应顺流水方向,并应做好防锈处理。
4)高低跨变形缝在高跨墙面上的防水卷材封盖和金属盖板,应用金属压条固定,并应用密封材料封严。
5)屋顶变形缝采用金属成品盖板时,金属盖板四周及拼缝处应打胶密封。
6)屋顶变形缝推荐采用上图做法,先施工一侧墙体,另一部分侧面采用200mm高EPS板替代模板,再浇筑混凝土,达到盖缝的目的。

女儿墙和山墙防水细部构造?
1)女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不应小于5%,压顶内侧下端应做成鹰嘴或滴水槽。
2)女儿墙和山墙的防水高度及附加层铺设应符合设计要求。
3)女儿墙和山墙的卷材应满粘,卷材收头应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严。
4)女儿墙和山墙的涂膜应直接涂刷至压顶下,涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
5)女儿墙和山墙防水层当无保温层时,应在防水层上甩浆拉毛处理,然后用1:2.5水泥砂浆,随抹随压入一层玻纤网格布,以防止开裂。

出屋面管道防水细部处理
1)伸出屋面管道的泛水高度及附加层铺设,应符合设计要求。
2)伸出屋面管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡。
3)卷材防水层收头应用金属箍固定,并应用密封材料封严;涂膜防水层收头应用防水涂料多遍涂刷。
4)管道周围预留20mm的凹槽,并用密封材料嵌填密实。

水落口防水细部构造处理?
1)水落口杯上口应设在沟底的最低处。

2)水落口杯应安装牢固。

3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口周围的附加层铺设应符合设计要求。

4)防水层及附加层伸入水落口杯内不应小于50mm,并应粘结牢固。

5)屋面水落口(埋置在楼板或女儿墙内部分)推荐采用铸铁雨水口(内壁防腐),防止冬夏季节与混凝土变形不同造成裂缝渗漏。#头条创作挑战赛#