正在加载...
最近施工一个屋面梁悬挑出去3200梁高600,依照22G101-99p节点1施工但是左侧非悬挑端未注明,那么请问下左侧非悬挑端负筋是依照跨长1/3算,工地现场前辈告诉我的中间层1.2倍悬挑长度,屋面1.5倍算,但是我图集上未找到相关规定。我个人理解是可以当节点2看,无非德尔塔h为0,左侧负筋取max(lae,1/3净跨长),请问下可以这么做吗?
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(6 )
好的,谢谢诸位前辈的解惑
悬臂端和框架梁无高差,上部钢筋应与内部通长布置,按框架梁上部钢筋的长度布置
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
寻求“ 既有建筑的能效提升 ”相关资料
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句好的,谢谢诸位前辈的解惑
回复 举报
悬臂端和框架梁无高差,上部钢筋应与内部通长布置,按框架梁上部钢筋的长度布置
回复 举报