发布于:2008-04-05 11:40:05
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
跨度24.3m 檐口标高12.1
柱距6m
桥式吊车10t
因为吊车宽度的问题把上柱的截面高度减小为400了
上柱 400*300
下柱 750*300
翼缘厚度16
腹板厚度10
PKPM 的STS算出来的结果 长细比 什么的 都还好,就是上柱的应力比有点危险 0.94
上柱0.94
下柱0.54
斜梁0.55
我在下柱的一半高度处 柱顶处 都加了刚性系杆
第一次做设计 总担心会塌了。。。。
高手指点一下啊
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报