发布于:2008-04-05 11:40:05
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
跨度24.3m 檐口标高12.1
柱距6m
桥式吊车10t
因为吊车宽度的问题把上柱的截面高度减小为400了
上柱 400*300
下柱 750*300
翼缘厚度16
腹板厚度10
PKPM 的STS算出来的结果 长细比 什么的 都还好,就是上柱的应力比有点危险 0.94
上柱0.94
下柱0.54
斜梁0.55
我在下柱的一半高度处 柱顶处 都加了刚性系杆
第一次做设计 总担心会塌了。。。。
高手指点一下啊
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
kennylili
沙发
一般大的设计院不会用到超过1.这次和瑞士的一家咨询公司一起审图,如果你把应力用到了0.6一下,他们就会认为你很浪费,设计做的不够精细(当然单纯为考虑节点连接的除外)。比如达到0.9几,他们就认为很好了。在国内,据我所知,很多小院会把应力用到大于1
2011-02-24 10:18:24
赞同0
-
yzgang2001
板凳
个人感觉问题不大,只要不是大面积的超1.0就不会有问题
2010-03-31 16:07:31
赞同0