公共卫生间、住宅建筑无外窗的卫生间应设机械排风系统。卫生间排风系统宜独立设置,不设机械补风。
竖向设置的集中排风系统,通常采用下述 三种 形式:
(1)每个卫生间设置排气扇,竖井出口加装无动力排风帽,适用于负担竖向楼层较少的系统。
(2)每个卫生间设置排气扇,屋顶设排风机,且排气扇和屋顶风机可联锁运行,适用于负担竖向楼层较多的系统。
(3)仅设屋顶风机,适用于公共建筑的公共场所卫生间(如商场、车站码头等)的系统,集中控制、集中管理,减少单个排气扇的噪声和易损问题。
对于未设置屋顶排风机的系统,相比于每个卫生间仅设置百叶风口的利用热压作用的自然通风形式,设置排气扇避免了纯自然排风受自然压差影响,排风量不稳定特别是夏季排风效果较差,甚至发生倒灌现象的缺点;对于设置屋顶排风机的系统,设置排气扇能缓和垂直方向卫生间排风量不均匀的问题。
此外,设计卫生间排风系统还应注意下述问题:
(1)卫生间排风系统的防倒流问题。可在每个卫生间排风支管设单向阀或设置带有止回阀的排气扇。
(2)竖向排风量不均匀问题的解决。对于超高层建筑中的卫生间排风系统,可在垂直方向划分成若干个小系统,除了能够缓解竖向排风量不均匀问题,还能有效地减小排风井尺寸,便于卫生间整体优化设计。
(3)应考虑自然补风通道。
写字楼采用独立设置该卫生间的排风系统,采用卫生间内设置排气扇,同时屋顶设排风机的形式。
卫生间排风量宜按以下原则确定:
(1)公共卫生间10~15次/h换气,住宅卫生间5~10次/h换气;
(2)设置有空调的酒店卫生间,排风量取所在房间新风量的80%~90%;
(3)对于居住建筑公共卫生间排风量还有另一种计算方法:每个大便器排风量40?/h,每个小便器排风量20?/h。但换气次数法更为常用。
当在每层或每个卫生间设排气扇,且共用竖井和屋顶风机楼层较多时,集中排风机的风量确定应考虑一定的同时使用系数。根据系统承担的楼层数以及各层卫生间的使用频率,可取竖井上所有卫生间总排风量的50%~80%作为屋顶风机选型用风量以及竖井设计风量。
本案例用换气次数法计算单层卫生间排风量。卫生间内容积按吊顶下有效容积计算,取层高2.4m,换气次数10次/h。经过计算,单层卫生间排风量1200?/h。
三、风口位置
为保证排风效果,卫生间内排气扇(排风口)通常布置于便器上方,离自然补风口(通常是门)较远的位置。
以上就是关于写字楼卫生间通风设计的要点总结,关注暖通设计杜老师,学习更多暖通知识!
—《END》—
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 598 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发