对于门刚新规,对于门刚柱的平面外长度越说越浑
1.中间柱面外长度,刚性细杆一般放在柱腹板中心,离两侧翼缘都很远,除非柱尺寸相对较小,能作为面外支撑?(我只能认为是屋面隅撑起作用)
2.设隅撑,可以基本默认柱设隅撑对翼缘的支持作用。但是有个特例,端榀柱,由于新门规不支持设单
面隅撑的说法,端柱顶的刚性细杆靠近外侧,内侧翼缘又如何保证?
3.同理,端榀钢梁也是一样,不能设单面隅撑,只能靠刚性细杆,细杆一般靠上翼缘,这时梁面外长度又如何设?
我真的觉得还不如设单面隅撑算了
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.23 万条内容 · 393 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳支持楼主,单面隅撑和檩条、钢梁构成稳定三角,怎么还不行了呢?
回复 举报