直接排至室外的风口有风速要求吗
直接排至室外的风口有风速要求吗
我看到别人设计的风管,到风机那改成的细的圆的,是为了提高风速,以打开止回阀,过后到室外有扩大了到外墙风口尺寸,规范对送至室上的排风有风速的要求吗
发布于
2008-04-05 07:35:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
nuantong456
您的依据是什么呢?我在技术措施上看到的是风机出口的风速是5~10米(对于居住建筑和公共建筑),8~14米(对噪声要求不高的场所),室外的风口是不是也可以按此要求执行呢?而且技术措施上只说了风口据地面的高度,没有说室外风口的送、排风速?室内装风机通过风管引至室外,室外风口怎么确定呢(室外风口距地面超过2米)?求解!!
2012-04-13 19:01:13
来自 PC
评论
举报
blackeye
室外排风口,如果面对着人行道,而且高度会吹到行人的话,则风速最好别超过3m/s。如果排风口和其他建筑(尤其是居民住宅)很近,为了防止噪声污染,风速也尽量低一点。假如没这些问题,那么高一点风速没问题,比如5-10m/s。