土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 加劲钢板剪力墙的使用和一些构造要求

加劲钢板剪力墙的使用和一些构造要求

发布于:2022-12-27 17:40:27 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
钢板剪力墙是指设置在框架梁柱间的钢板,用以承受框架中的水平剪力。钢板剪力墙具有结构自重轻、施工速度快、抗震性能好的优点,现在逐渐在高层建筑中被广泛应用。钢板剪力墙可采用纯钢板剪力墙、防屈曲钢板剪力墙及组合剪力墙,纯钢板剪力墙可采用无加劲钢板剪力墙和加劲钢板剪力墙。

钢板剪力墙主要是作为结构的抗侧力构件,不宜承担竖向荷载,设置钢板剪力墙的开间的框架梁和柱,不能因为钢板剪力墙承担了竖向荷载而减小截面。这样即使钢板剪力墙发生了屈曲,在弹性阶段由钢板剪力墙承担的竖向荷载会转移到框架梁和柱,框架梁、柱也能够承担这部分转移过来的荷载,较大的梁柱截面还能够限制钢板剪力墙屈曲变形的发展。
1.钢板剪力墙主要用于抗震的抗侧力构件不宜承担竖向荷载,在使用过程中,宜采取减少恒荷载传递至剪力墙的措施。竖向加劲肋宜双面或交替双面设置,且宜优先采用闭口截面加劲肋;水平加劲肋可单面、双面或交替双面设置。
2. 钢板剪力墙不考虑屈曲后强度,是构造上宜采取减少重力荷载传递至竖向加劲肋的构造措施。加劲肋采取不承担竖向应力的构造的办法是在每层的钢梁部位,竖向加劲肋中断。不承担竖向荷载,使得地震作用下,加劲肋可以起到类似屈曲约束支撑的外套管那样的作用,能够提高钢板剪力墙的抗震性能(延性和耗能能力)。
3. 同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙,纵横加劲肋划分的剪力墙板区格的宽高比宜接近1,当采用开口加劲肋和闭口加劲肋时,剪力墙板区格的宽厚比不同。设计时,加劲肋分隔的区格,边长比宜限制在0.661.5之间。
闭口加劲肋是指加劲肋采用槽形或类似截面,其翼缘的开口边与钢板墙焊接形成闭口截面的情况。
4. 加劲钢板剪力墙示意如下图,其中1-钢梁;2-钢柱;3-水平加劲肋;4-竖向开口加劲肋;5-竖向闭口加劲肋;6-贯通式加劲肋兼梁的翼缘

图片


5. 同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙,加劲肋的刚度参数宜符合规范要求;经过分析表明,在设置了水平加劲肋的情况下,只要刚度参数≥22,就不会发生整体的屈曲,计入一部分缺陷影响放大1.5倍即刚度参数≥33。竖向加劲肋,虽然不要求它承担竖向应力,但是无论采用何种构造,它都会承担荷载,其抗弯刚度就要折减,因此对竖向加劲肋的刚度要求增加50%。
6. 设置加劲肋的钢板剪力墙,剪切应力作用下,竖向和水平加劲肋不受力,加劲肋的刚度完全被用来对钢板提供支撑,使其剪切屈曲应力得到提高,此时按照支撑的概念来对设置加劲肋以后的临界剪应力提出计算公式。在竖向应力作用下,加劲钢板剪力墙的屈曲则完全不同,此时竖向加劲肋参与承受竖向荷载,并且还可能是钢板对加劲肋提供支承。
7. 加劲钢板墙可采用横向加劲、竖向加劲、井字加劲等形式。加劲肋宜采用型钢且与钢板墙焊接。为运输方便,当设置水平加劲肋时,可采用横向加劲肋贯通、钢板剪力墙水平切断等形式。
8. 加劲钢板剪力墙与边缘构件的连接应符合下列规定:
1)钢板剪力墙与钢柱连接可采用角焊缝,焊缝强度应满足等强连接要求; 
2)钢板剪力墙跨的钢梁,腹板厚度不应小于钢板剪力墙厚度,翼缘可采用加劲肋代替,其截面不应小于所需要的钢梁截面。
9. 虽然加劲钢板剪力墙计算时不考虑屈曲后强度,但考虑到钢板剪力墙主要使用对象为多高层钢结构,同时一般均需考虑地震作用而且采用高延性-低承载力的抗震设计思路,在地震作用下考虑钢板剪力墙发生屈曲,弹性阶段由钢板剪力墙承担的竖向荷载将转移到框架梁和柱,因此钢板剪力墙与柱的连接应满足等强要求。但由于强烈地震后钢板剪力墙属可替换构件,连接构造要求可适当放宽,采用对接焊缝时焊缝质量可采用三级。另外,考虑施工安装的便利性,也可采用钢板与框架梁柱连接。
10. 加劲钢板剪力墙在有洞口时应符合下列规定:
1)计算钢板剪力墙的水平受剪承载力时,不应计算洞口水平投影部分。
2)钢板剪力墙上开设门洞时,门洞口边的加劲肋的刚度参数不应小于150
3)钢板剪力墙上开设门洞时,门洞口竖向边加劲肋应延伸至整个楼层高度,门洞上边的边缘加劲肋延伸的长度不宜小于600mm


知识点:加劲钢板剪力墙的使用和一些构造要求

剪力墙的构造边缘构件是否要按混凝土规范柱的构造要求构造?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构的防火、防腐以及隔热的要求

一、防火 1. 钢结构防火保护措施及其构造应根据工程实际,考虑结构类型、耐火极限要求、工作环境等因素,按照安全可靠、经济合理的原则确定。 2. 建筑钢构件的设计耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中的有关规定。 3. 当钢构件的耐火时间不能达到规定的设计耐火极限要求时,应进行防火保护设计,建筑钢结构应按现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249进行抗火性能验算。

回帖成功

经验值 +10