土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有耐火极限防排烟风管参考做法

有耐火极限防排烟风管参考做法

发布于:2022-12-27 09:22:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


一、钢板风管外覆防火柔性包覆系统
1 包覆材料采用夹筋铝箔封装式硅酸盐纤维防火柔性卷材
钢板风管包覆材料采用夹筋铝箔封装式硅酸盐纤维防火柔性卷材,卷材密度为 96kg/m3,最高耐温 1200℃。在温度280℃下,导热系数小于等于 0.054W/(m·K) ;在温度 800℃下,导热系数小于等于 0.176 W/(m·K)。材料燃烧性能应达到 A1级,烟气毒性等级应达到 ZA1 级。包覆材料采用金属焊钉固定,间距宜为250mm~300mm,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封。表 D.0.1-1 给出了某系列不同耐火极限防火包敷层厚度作为参考。

2 包覆材料采用板状防火棉
钢板风管包覆材料采用新型板状防火棉材质,最高使用温度不低于 1050℃,容重为 110kg/m3,燃烧性能为不燃 A1级,憎水率不低于 98%,不含有石棉成分。外覆面采用阻燃加筋铝箔贴面。风管的整体燃烧性等级达到A2级,烟气毒性等级达到ZA1级。包覆材料采用金属焊钉固定,间距宜为 250mm~300mm,外覆面采用宽度不小于 80mm 的阻燃铝箔胶带密封。表 D.0.1-2 给出了某系列不同耐火极限防火包覆层厚度作为参考。

二、一体化复合风管
1 双面彩钢无机硅晶复合风管
内外层彩钢板厚度大于等于 0.2mm,芯材层采用单层结构的无机硅晶板,风管板材整体燃烧性能达到不燃 A1 级,芯材密度大于等于320kg/m3。在温度 70℃下,芯材导热系数小于等于 0.053W/(m.K);在温度900℃下,芯材导热系数小于等于0.085W/(m.K)。风管采用角钢法兰螺栓连接,法兰之间设置防火密封条。表 D.0.2-1 给出了某系列不同耐火极限防火复合风管厚度作为参考。

2 钢板风管加防火板外包覆系统  
参照图集 20K607-127~131。表D.0.2-2 为国标图集提供的工业一体化硅酸钙复合板技术参数。

注:表中带☆的导热系数的数值是在平均温度为 1000℃时的;无☆的导热系数的数值是在平均温度为 70℃时的。
钢板风管厚度见表 7.3.5-2  


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享

    2022-12-28 09:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • 支座垫石
    支座垫石 板凳

    风管包裹做法。

    2022-12-27 11:31:27

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

竣工图如何编制?

一、竣工图的编制 一、竣工图编制要求 1、施工过程中没有变动的,由编制单位在施工图图签附近空白处加盖竣工图章,并签字;  2、有一般性图纸变更的,在施工图上直接改绘,加盖竣工图章,并签字; 

回帖成功

经验值 +10