《蓄冷空调工程技术规程》 JGJ 158 - 2008
3.3.12 水蓄冷系统的蓄冷、蓄热共用水池不应与消防水池合用。
3.3.25 乙烯乙二醇的载冷剂管路系统不应选用内壁镀镑的管材及 配件。
《多联机空调系统工程技术规程》 J GJ 174 - 2010
5.4.6 严禁在管道内有压力的情况下进行焊接。
5.5.3 当多联机空调系统需要排空制冷剂进行维修时,应使用专用回 收机对系
统内剩余的制冷剂回收。
《电影院建筑设计规范》 JGJ 58 - 2008
7.2.5 放映机房的空调系统不应回风。
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333 - 2002
7. 1. 3 净化空调系统空气过滤的设置,应符合下列要求:
1 至少设置三级空气过滤。
7. 1. 4 洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器。
7.3.7 静电空气净化装置不得作为净化空调系统的末级净化设施。
《实验动物设施建筑技术规范》 GB 50447 - 2008
7.3.7 空气调节系统的电加热器应与送风机连锁,并应设元风断电、 超温断电
保护及报警装置。
7.3.8 电加热器的金属风管应接地。电加热器前后各 800mm 范围内 的风管和
穿过设有火源等容易起火部位的管道和保温材料,必须采用不 燃材料。
《冷库设计规范》GB 50072 - 2010
6.2.7 包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间的空调系统严禁 采用氨直
接蒸发制冷系统。
9. 0.1 制冷机房的采暖设计应符合下列要求:
1 制冷机房内严禁明火采暖。
9. 0. 2 制冷机房的通风设计应符合下列要求:
1 制冷机房日常运行时应保持通风良好,通风量应通过计算确定, 通风换气
次数不应小于3次 /h 。 当自然通风无法满足要求时应设置日常 排风装置。
2 氟制冷机房应设置事故排风装置,排风换气次数不应小于 12次 /h 。 氟制冷
机房内的事故排风口上沿距室内地坪的距离不应大 于1. 2m。
3 氨制冷机房应设置事故排风装置,事故排风量应按 183m3/ (m2 ? h) 进行
计 算确定,且最小排风量不应小于 34000m3 /h 。氨制冷 机房内的事故排风
机必须 选用防爆型,排风口应位于侧墙高处或屋顶。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1365 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报