土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 工程建设标准强制性条文

工程建设标准强制性条文

发布于:2022-12-27 09:04:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]


《蓄冷空调工程技术规程》 JGJ 158 - 2008

3.3.12 水蓄冷系统的蓄冷、蓄热共用水池不应与消防水池合用。

3.3.25 乙烯乙二醇的载冷剂管路系统不应选用内壁镀镑的管材及 配件。


《多联机空调系统工程技术规程》 J GJ 174 - 2010

5.4.6 严禁在管道内有压力的情况下进行焊接。

5.5.3 当多联机空调系统需要排空制冷剂进行维修时,应使用专用回 收机对系

统内剩余的制冷剂回收。


《电影院建筑设计规范》 JGJ 58 - 2008

7.2.5 放映机房的空调系统不应回风。


《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333 - 2002

7. 1. 3 净化空调系统空气过滤的设置,应符合下列要求:

1 至少设置三级空气过滤。

7. 1. 4 洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器。

7.3.7 静电空气净化装置不得作为净化空调系统的末级净化设施。


《实验动物设施建筑技术规范》 GB 50447 - 2008

7.3.7 空气调节系统的电加热器应与送风机连锁,并应设元风断电、 超温断电

保护及报警装置。

7.3.8 电加热器的金属风管应接地。电加热器前后各 800mm 范围内 的风管和

穿过设有火源等容易起火部位的管道和保温材料,必须采用不 燃材料。


《冷库设计规范》GB 50072 - 2010

6.2.7 包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间的空调系统严禁 采用氨直

接蒸发制冷系统。

9. 0.1 制冷机房的采暖设计应符合下列要求:

1 制冷机房内严禁明火采暖。

9. 0. 2 制冷机房的通风设计应符合下列要求:

制冷机房日常运行时应保持通风良好,通风量应通过计算确定, 通风换气

次数不应小于3次 /h 。 当自然通风无法满足要求时应设置日常 排风装置。

氟制冷机房应设置事故排风装置,排风换气次数不应小于 12次 /h 。 氟制冷

机房内的事故排风口上沿距室内地坪的距离不应大 于1. 2m。

3   氨制冷机房应设置事故排风装置,事故排风量应按 183m3/ (m2 ? h) 进行

算确定,且最小排风量不应小于 34000m3 /h 。氨制冷 机房内的事故排风

机必须 选用防爆型,排风口应位于侧墙高处或屋顶。


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享

    2022-12-28 09:02:28

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

20个阀门安装的注意事项

        阀门安装需要注意哪些事项呢? 下面为大家讲解下阀门安装的注意事项吧。 1、安装阀门时需要清洁内腔和密封面,连接螺栓是否均匀拧紧,检查填料是否压紧。

回帖成功

经验值 +10