土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火卷帘各项功能检测方法详解

防火卷帘各项功能检测方法详解

发布于:2022-12-27 09:02:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

1、主备电源切换功能
切断防火卷帘控制器的主电源,电源工作指示灯应有状态指示、防火卷帘控制器不应发生误动作。再切断卷门机主电源,使用备用电源供电,使防火卷帘控制器工作 1h,并应能提供控制器控制卷门机速放控制装置完成卷帘自重垂降,控制卷帘降至下限位。
2、火灾报警功能
使防火卷帘两侧的火灾探测器组发出火灾报警信号,防火卷帘控制器应能发出声、光报警信号。
3、故障报警功能
任意断开电源一相或对调电源的任意两相,手动操作防火卷帘控制器按钮或断开火灾探测器与防火卷帘控制器的连接线,防火卷帘控制器应发出故障报警信号。

4、现场手动控制功能
手动操作防火卷帘控制器上的按钮和手动按钮盒上的按钮,应能控制防火卷帘的上升、下降、停止。

5、自重下降功能
切断卷门机电源,按下防火卷帘控制器下降按钮,防火卷帘应在防火卷帘控制器的控制下,依靠自重下降至全闭。
6、卷门机测试
拉动手动操作装置(手动拉链)操作防火卷帘启、闭运行时,防火卷帘不应出现滑行撞击现象;手动试验,拉动手动速放装置,卷门机应具有电动启闭和依靠防火卷帘自重恒速下降(手动速放)的功能,用弹簧测力计或砝码测量启动防火卷帘自重下降(手动速放)的臂力不应大于 70N;启动卷门机,防火卷帘启、闭至上、下限位时,应自动停止,运行一定时间后,关闭卷门机,用直尺测量重复定位误差应小于 20mm。
7、防火卷帘运行功能
双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,用钢卷尺测量双帘面卷帘的两个帘面之间的高度差不应大于50mm;用秒表、钢卷尺测量防火卷帘电动启、闭的运行速度,速度应为 2m/min~7.5m/min,其自重下降速度不应大于 9.5m/min;在防火卷帘运行中,用声级计在距卷帘表面的垂直距离 1m、距地面的垂直距离 1.5m 处,水平测量防火卷帘启、闭运行噪声三次,取其平均值,不应大于 85dB;切断电源,加热温控释放装置(若条件允许),使其感温元件动作,防火卷帘应自动下降至全闭。
8、消防控制室远程启动功能
在消防控制室总线控制盘操作控制防火卷帘的按钮,现场观察卷帘动作情况。
9、联动功能
对于非疏散通道上的防火卷帘,触发防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,观察防火卷帘直接下降到底;对于疏散通道上的防火卷帘,触发防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处,再触发任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到底。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷头布置的常考知识点总结!

喷头的布置是一消考试重点,图文结合,希望能帮助小伙伴们理解加深记忆! 一、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合相关的规定或增设补偿喷水强度的喷头。   二、直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,

回帖成功

经验值 +10