土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 门式刚架厂房的构造要求

门式刚架厂房的构造要求

发布于:2022-12-26 17:09:26 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1 用于檩条和墙梁的冷弯薄壁型钢,壁厚不宜小于1.5mm。用于焊接主刚架构件腹板的钢板,厚度不宜小于4mm;当有根据时,腹板厚度可取不小于3mm。

2 构件中受压板件的宽厚比,不应大于现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018规定的宽厚比限值;主刚架构件受压板件中,工字形截面构件受压翼缘板自由外伸宽度b与其厚度t之比,不应大于15                             ,工字形截面梁、柱构件腹板的计算高度hw与其厚度tw之比,不应大于250。当受压板件的局部稳定临界应力低于钢材屈服强度时,应按实际应力验算板件的稳定性,或采用有效宽度计算构件的有效截面,并验算构件的强度和稳定。
3. 构件长细比应符合下列规定:
(1)受压构件的长细比,不宜大于表1规定的限值。
表1  受压构件的长细比限值

图片

(2)受拉构件的长细比,不宜大于表2规定的限值。
表2  受拉构件的长细比限值

图片

注:(1)对承受静力荷载的结构,可仅计算受拉构件在竖向平面内的长细比;
(2)对直接或间接承受动力荷载的结构,计算单角钢受拉构件的长细比时,应采用角钢的最小回转半径;在计算单角钢交叉受拉杆件平面外长细比时,应采用与角钢肢边平行轴的回转半径;
(3)在永久荷载与风荷载组合作用下受压时,其长细比不宜大于250。
4 当地震作用组合的效应控制结构设计时,门式刚架轻型房屋钢结构的抗震构造措施应符合下列规定:
(1)工字形截面构件受压翼缘板自由外伸宽度b与其厚度t之比,不应大于13 ;工字形截面梁、柱构件腹板的计算高度hw与其厚度tw之比,不应大于160;
(2)在檐口或中柱的两侧三个檩距范围内,每道檩条处屋面梁均应布置双侧隅撑;边柱的檐口墙檩处均应双侧设置隅撑;
(3)当柱脚刚接时,锚栓的面积不应小于柱子截面面积的0.15倍;
(4)纵向支撑采用圆钢或钢索时,支撑与柱子腹板的连接应采用不能相对滑动的连接;构件之间的连接尽量采用螺栓连接;刚性系杆的布置应确保梁或柱截面的受压侧得到可靠的侧向支撑等措施。
(5)柱的长细比不应大于150。


知识点:门式刚架厂房的构造要求

求教重型钢结构门式刚架厂房设计要求

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土楼板裂缝的形式及形成原因

楼板裂缝的七种形式及原因 01

回帖成功

经验值 +10