土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 门式刚架施工质量验收要求

门式刚架施工质量验收要求

发布于:2022-12-26 15:57:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]

1. 根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50500的规定,钢结构应按分部工程竣工验收,大型钢结构工程可划分成若干个子分部工程进行竣工验收。

2. 钢结构分部工程合格质量标准应符合下列规定:

(1)各分项工程质量均应符合合格质量标准;

(2)质量控制资料和文件应完整;

(3)各项检验应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

3. 钢结构分部工程竣工验收时,应提供下列文件和记录:

(1)钢结构工程竣工图纸及相关设计文件;

(2)施工现场质量管理检查记录;

(3)有关安全及功能的检验租见证检测项目检查记录;

(4)有关观感质量检验项目检查记录;

(5)分部工程所含各分项工程质量验收记录;

(6)分项工程所含各检验批质量验收记录;

(7)强制性条文检验项目检查记录及证明文件;

(8)隐蔽工程检验项目检查验收记录;

(9)原材料、成品质量合格证明文件、中文标志及性能检测报告;

(10)不合格项的处理记录及验收记录;

(11)重大质量、技术问题实施方案及验收记录;

(12)其他有关文件和记录。

4. 钢结构工程质量验收记录应符合下列规定:

(1)施工现场质量管理检查记录应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定执行;

(2)分项工程验收记录应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定执行;

(3)分项工程验收批验收记录应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定执行;

(4)分部(子分部)工程验收记录应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定执行。


知识点:门式刚架施工质量验收要求

24米跨单层门式刚架(含吊车)厂房结构施工图


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.6 万条内容 · 190 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门式刚架柱的计算长度应该如何取值

1. 变截面柱子的平面内稳定计算公式改为以大端截面为准,因此需要以大端截面为准的计算长度系数,小端铰接的变截面门式刚架柱有侧移弹性屈曲临界荷载及计算长度系数可按规范规定公式计算: 2. 确定刚架梁对刚架柱的转动约束,应符合下列规定: (1)在梁的两端都与柱子刚接时,假设梁的变形形式使得反弯点出现在梁的跨中,取出半跨梁,远端铰支,在近端施加弯矩(M),求出近端的转角(θ),应由K=M/θ计算转动约束,这个转动约束用以确定框架柱的计算长度系数。

回帖成功

经验值 +10