土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 《既有建筑鉴定与加固通用规范》中对既有建筑的地基基础加固时都有什么要求

《既有建筑鉴定与加固通用规范》中对既有建筑的地基基础加固时都有什么要求

发布于:2022-12-26 15:29:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1.既有建筑地基基础的加固设计应符合下列规定:

(1)应进行地基承载力、地基变形、基础承载力验算;既有建筑地基基础加固设计,应满足地基承载力、变形和稳定性要求。在荷载作用下既有建筑地基土已固结压密,再加荷时的荷载分担、基底反力分布与直接加荷的天然地基不同,应按新老地基基础的共同作用分析结果进行地基基础加固设计。
(2)既有建筑地基基础加固后或增加荷载后,建筑物相邻基础的沉降量、沉降差、局部倾斜和整体倾斜的允许值应严格控制,保证建筑结构安全和正常使用;
(3)受较大水平荷载或位于斜坡上的既有建筑地基基础加固,以及邻近新建建筑、深基坑开挖、新建地下工程基础埋深大于既有建筑基础埋深并对既有建筑产生影响时,尚应进行地基稳定性验算;
(4)对液化地基、 软土地基或明显不均匀地基上的建筑,应采取相应的针对性措施。
2. 建筑物的托换加固、纠倾加固、移位加固应设置现场监,测系统,实时控制纠倾变位、移位变位和结构的变形。托换加固、纠倾加固、移位加固施工过程可能对结构产生损伤或产生安全隐患,必须设置现场监测系统,监测结构变形,根据监测结果及时调整设计和施工方案,必要时启动应急预案,保证工程安全地按设计完成。
3. 既有建筑地基基础加固工程,应对其在施工和使用期间进行沉降观测直至沉降达到稳定为止。
既有建筑进行地基基础加固时,沉降观测是--项必须进行的工作,它不仅是施工过程中进行监测的重要手段,而且是对地基基础加固效果进行评价和工程验收的重要依据。由于地基基础加固过程中容易引起周围土体的扰动,因此,施工过程中对邻.近建筑和地下管线也应进行监测。


知识点:对既有建筑的地基基础加固时都有什么要求

JGJ 123-2012 既有建筑地基基础加固技术规范.zip


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.71 万条内容 · 407 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《既有建筑鉴定与加固通用规范》中对混凝土构件加固方法及要求——增大截面法

1. 采用置换法局部加固受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的混凝土构件,当加固梁式构件时,应对原构件进行支顶;当加固柱、墙等构件时,应对原结构、构件在施工全过程中的承载状态进行验算、监测和控制;应采取措施保证置换混凝土的协同工作;混凝土结构构件置换部分的界面处理及粘结质量,应满足按整体截面计算的要求。 当采用本方法加固受弯构件时,为了确保置换混凝土施工全过程中原结构、构件的安全,必须采取有效的支顶措施,使置换工作在完全卸荷的状态下进行。这样做还有助于加固后结构更有效地承受荷载。对柱、墙等承重构件完全支顶有困难时,允许通过验算和监测进行全过程控制。其验算的内容和监测指标应由设计单位确定,但应包括相关结构、构件受力情况的验算与监控。

回帖成功

经验值 +10