阅读下一篇
从火灾实例,再谈中庭(大堂)自动灭火系统的选择综合经济性和可靠性等多方面因素,对于中庭(大堂)等无法设置闭式自动喷水灭火系统的局部高大空间场所,相对自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮),雨淋系统可能是更好的选择! 在设计方案中,中庭(大堂)通常被假定为无可燃物的场所。但实际应用中,中庭(大堂)经常开展各类活动,功能复杂,具备更大的火灾危险性,中庭空间也可能设置可燃装饰物。 在本火灾实例中,速度猛烈,存在明显的障碍物遮挡,自动跟踪定位射流灭火系统(自动消防水炮)可能难以有效发挥作用,射流甚至可能会将火焰打散,造成火灾更广泛的蔓延。另外,自动射流装置的手动操控比较困难,难以实现手动控制。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发