土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀压力差-可能预示的故障及功能缺陷

湿式报警阀压力差-可能预示的故障及功能缺陷

发布于:2022-12-22 13:32:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

正常情况下,湿式报警阀组的系统侧压力表和供水侧压力表,显示压力可相同或存在一定的差值,较大的压力差可能预示某种故障或功能缺陷,是消防验收和日常维护必须关注的重要指标!

 

一、概述:

1、自动喷水灭火系统应设报警阀组,湿式系统采用湿式报警阀。湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。

自动喷水灭火系统-湿式报警阀

2、湿式报警阀的供水侧和系统侧都设置有压力表,系统侧压力表指示系统侧出口压力,供水侧压力表指示供水侧入口压力。

二、为什么系统侧压力表的压力值会大于供水侧管网?

湿式报警阀为单向阀结构,当供水侧管网泄漏掉压时,如系统侧管网的密封性能较好,系统侧管网仍可在一定时间内维持压力,这样就导致了系统侧管网压力大于供水侧管网的现象。

三、系统侧压力表和供水侧压力表,两者压力差值有何特殊意义?

正常情况下,系统侧压力表和供水侧压力表的压力值,可相同或存在一定的差值,较大的压力差可能预示某种故障或功能缺陷,主要分为以下几种情况:

1、对于仅设置高位消防水箱的系统来说,由于高位消防水箱的水位是基本衡定的,因此系统侧压力表和供水侧压力表的压力值应基本相同,压力差值预示着高位消防水箱水位低于有效水位或无水。

注:对于生活和消防共用消防水箱的情况,系统侧压力表和供水侧压力表的压力差值,不应超过水箱最高水位和最低水位的差值。

2、对于设置有稳压泵组的系统来说,系统侧压力表和供水侧压力表的压力差值,不应大于稳压泵组的启泵和停泵压力差值,根据《消防给水与消防火栓系统技术规范》图示5.3.3要求,稳压泵停泵压力P2=(启泵压力P1)/0.8【注:当稳压泵设置在水泵房时,P2=P1/0.85,具体要求以规范图示为准】,因此,通常情况下,系统侧压力表与供水侧压力表的压力比值,最大应仅为1.25倍左右。

造成压力差值较大的情况,可能是稳压泵组的启停压力设置不合理,或是稳压泵组已失效、高位消防水箱无水等。

注1:当湿式报警阀组前面设置有减压阀时,应酌情处置。
注2:当消防水泵扬程较稳压泵高出较多时,测试消防水泵后也可能出现压力差较多的情况。



内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

湿式报警阀设计_某湿式报警阀大样设计cad图纸

https://ziliao.co188.com/d63692404.html



知识点:湿式报警阀压力差


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水灭火系统-湿式报警阀

湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。火灾发生时,闭式喷头探测火灾,受热开启灭火;水流经过湿式报警阀组,湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,水力警铃和压力开关动作;压力开关连锁消防水泵启动,同时向控制中心发出报警信号。 本文分述湿式报警阀的功能及结构原理,及其主要应用。 第一章 湿式报警阀的功能及结构原理 一、视频分解 自动喷水灭火系统-湿式报警阀 

回帖成功

经验值 +10