一、自动喷水灭火系统应设报警阀组。   保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组 。   水幕系统应设独立的 报警阀组或感温雨淋报警阀。

二、   串联接入   湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。  

 

三、一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定:
1.湿式系统、预作用系统不宜超过   800   只;干式系统不宜超过   500   只;
2.当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。
 
四、 每个报警阀组供水的 最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于   50   m。



五、雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器。   并联 设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的入口应设止回阀。  
 
六、报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,   报警阀距地面的高度宜为   1.2   m 设置报警阀组的部位应设有排水设施。
 
七、连接报警阀进出口的控制阀   应采用   信号阀   当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
 
八、水力警铃的工作压力   不应小于   0.05MPa ,并应符合下列规定:
1.应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上;
2.与报警阀连接的管道,其管径应为   20mm   ,总长不宜大于   20m  



附:总结表

 