剪力墙的稳定计算大多数情况下依据高规的附录D即可,下面做一个汇总。

1、规范脉络

D.0.1  针对的是剪力墙墙肢的稳定要求。

D.0.2和D.0.3解决的是墙肢计算长度的问题。

D.0.4针对的是特殊情况下剪力墙整体稳定的计算。

小结:一个剪力墙,必须验算墙肢的稳定,在某些特殊情况下,还需要验算剪力墙整体的稳定。

2、墙肢计算长度

附录D中篇幅占比最大的其实是和墙肢计算长度相关的内容。

翼缘也好,腹板也罢,说到底就是个墙肢周边约束强弱的问题。概念上约束越强,计算长度越短。至于里面的公式,看看mathcad下的图形,一目了然。

小结:结合图形不难看出,规范所谓的计算长度系数是有上限和下限的,一个是为了保 安全,一个是为了保事实。

3、实际应用

现在软件电算基本上都可以考虑剪力墙的稳定计算了。问题是针对一些比较特殊或者重要的墙体,设计师还是希望可以手动复核一下。怎么复核呢?其实不麻烦,借助mathcad,轻松输入几个数字,很快实现。看下面。