土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 吊顶型喷头&设置在吊顶下的喷头!

吊顶型喷头&设置在吊顶下的喷头!

发布于:2022-12-21 15:43:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

产品分类应以产品标准为据,按洒水喷头产品标准GB5135.1要求,并不存在“吊顶型喷头”的产品类别。

不同安装方式的喷头,洒水分布不同,选型应予慎重,对于吊顶场所,尤其应注意吊顶对洒水分布的影响。

从设计应用角度,适应吊顶场所的喷头,包括特殊类型喷头和安装在吊顶下的下垂型喷头,其中,特殊类型喷头包括齐平式、嵌入式和隐蔽式等喷头。

自动喷水灭火系统是应用最广泛的自动灭火系统,洒水喷头是关键部件,属于自愿性认证产品。

自喷规7.1章规定了喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置。溅水盘距离顶板太近不易安装维护,且洒水易受影响;太远则升温较慢,喷头不能及时开放。

室内设有吊顶时,洒水喷头可以紧贴吊顶下布置,也可以埋设在吊顶内,通常采用下垂型喷头,也可以采用齐平式、嵌入式和隐蔽式等特殊类型喷头。下垂型喷头经济简便,是较为合适的方式。

第一章 适应吊顶安装的特殊类型喷头

依据GB5135.1要求,特殊类型喷头主要包括干式洒水喷头、齐平式洒水喷头、嵌入式洒水喷头、隐蔽式洒水喷头、带涂层洒水喷头、带防水罩洒水喷头。

图片

其中,适应吊顶安装的主要有齐平式洒水喷头、嵌入式洒水喷头、隐蔽式洒水喷头。

一、齐平式喷头:

齐平式喷头,是部分本体(包括根部螺纹)安装在吊顶下平面以上,而部分或全部热敏感元件在吊顶下平面以下的喷头。

齐平式喷头的性能代号为ZSTDQ,目前通过认证的产品厂家不多,很少使用。

二、嵌入式喷头:

嵌入式喷头,是除根部螺纹外,喷头的全部或部分本体被安装在嵌入吊顶的护罩内的喷头。

嵌入式喷头的性能代号为ZSTDR,目前通过认证的产品厂家不多,很少使用。

三、隐蔽式喷头:

隐蔽式喷头是带有装饰盖板的嵌入式喷头。

隐蔽式喷头的性能代号为ZSTDY,隐蔽式喷头的应用较为广泛,生产厂家较多。

隐蔽式喷头的装饰盖板与吊顶齐平,隐蔽安装在吊顶内,主要应用在高档装修的场所和安装高度不够的场所。

1、隐蔽式喷头实物及安装示意图:

图片

2、隐蔽式喷头灭火动作示意图:

图片

3、需要注意的是,隐蔽式喷头被装饰盖板遮掩,洒水喷头需要在装饰盖板感温脱落后才能感应火灾,且布水受限,不确定性因素增加,《自动喷水灭火系统设计规范》严格限制了隐蔽式喷头的使用:不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。

第二章 吊顶下布置的下垂型喷头

实际应用中,下垂型喷头是广泛应用于吊顶场所的洒水喷头,下垂型喷头紧贴在吊顶下布置,经济实用,简单方便!

一、下垂型喷头结构示意及实物对比图:

图片

二、下垂型喷头安装示意图:

图片

三、下垂型喷头灭火动作示意图:

图片

第三章 总 结

室内设有吊顶时,洒水喷头可以紧贴吊顶下布置,通常采用下垂型喷头,也可以采用齐平式、嵌入式和隐蔽式等特殊类型喷头,其中的齐平式、嵌入式喷头较少使用,隐蔽式喷头应尽量避免使用

另外,需要注意的是,对于装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,根据通透面积占吊顶总面积的比例,存在吊顶上下同时设置洒水喷头的情况。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规程

https://ziliao.co188.com/p62849609.html


知识点:吊顶型喷头&设置在吊顶下的喷头


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洒水喷头大全-自动喷水灭火系统!

自动喷水灭火系统是应用最广泛的自动灭火系统,洒水喷头是关键部件,属于自愿性认证产品。 本文从洒水喷头产品结构、动作原理、动作温度、产品分类等角度解析,辅以结构实物对比图、灭火动作视频,力求通俗易懂! 申明:本文所涉视频内容,部分标准已废止,考虑目前处于过渡阶段,为尽量和实物一致,因此未作调整 ,具体要求,以本文参数为准! 第一章 主要结构 洒水喷头结构大同小异,下面以直立型玻璃球喷头和下垂型玻璃球喷头为例,展示结构如下:

回帖成功

经验值 +10