结构防火分三部分介绍,这是第二篇,主要说钢结构防火相关内容,下篇内容见底部介绍。
接上篇:对于忽如其来的钢结构防火设计,很多结构设计者对其是一头雾水,最常提的问题是:“哪个软件能算钢结构防火?”
某些标题党的文章,“干货来了、一文读懂、一图看懂XXX”,我真做不来。
以下我根据自己的理解,对如何入手钢结构防火计算作介绍,因为一知半解的缘故,介绍可能是极其片面、甚至错误百出的,如果做不到“以吾昏昏,使君昭昭”,也尽量抛砖引玉,给大家个解困的思路。
四、钢结构防火规范
其实这本规范不如叫做“钢结构耐火设计规范”简单明确、好理解。规范的核心根本就不是防火,而是要计算在火灾发生时,特定时限内构件不能失效。
钢结构非常怕火,如果在无保护状态下15分钟就接近500℃,接近丧失承载能力,20分钟后到了600℃,不成样子了。具体我不展开,教材上说的都比我好,所以干脆点,要想满足耐火要求,大部分钢构件需进行防火保护。
1、总的要求
1)耐火等级和耐火时限
上篇文章业已说明,建筑耐火等级根据建筑使用性质由建筑专业确定,耐火时限也可以让建筑专业给出。下面我根据常见的工业厂房给出个主要构件的耐火时限表格,供参考。
工业厂房常见构件耐火时限要求(单位h)
构件名称 |
建筑防火等级 |
|||
一级 |
二级 |
三级 |
四级 |
|
防火墙 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
楼梯间和前室的墙 |
2.00 |
2.00 |
1.50 |
1.50 |
柱、柱撑 |
3.00 |
2.50 |
2.00 |
0.50 |
梁 |
2.00 |
1.50 |
1.00 |
0.50 |
楼板 |
1.50 |
1.00 |
0.75 |
0.50 |
屋面撑、系杆 |
1.50 |
1.00 |
0.50 |
—— |
上人屋面 |
1.50 |
1.00 |
—— |
—— |
室内楼梯 |
1.50 |
1.00 |
0.75 |
—— |
室外楼梯 |
平台1.00,梯段0.25 |
补充:
A、个人认为构件重叠时,应采用较高要求确定耐火时限。如:防火墙的承重柱,耐火时限不低于防火墙。
B、四级构件几乎不存在,大部分为一级和二级厂房,在面积不大,火险要求较低的情况下,可与建筑专业沟通,是否能降级减小压力。
C、屋面起系杆及稳定作用的檩条同支撑系杆要求。
2)必要图纸的说明
规范3.1.4明确要求,“钢结构的防火设计文件应注明建筑的耐火等级、构件的设计耐火极限、构件的防火保护措施、防火材料的性能要求及设计指标”。所谓“防火设计文件”指图纸及计算书,因为防火材料可能会随着耐久性问题而更换,必须在图纸上对其做法有所体现。
3)防火保护措施
规范的4.1.2条,防火保护有几个方法或复合使用:a、喷涂(涂抹)防火涂料;b、包覆防火板;c、包覆柔性毡状隔热材料;d、外包混凝土、金属网砂浆后砌筑砌体。最常见的是方法a、b。
涂料保护又分非膨胀涂料和膨胀涂料,因为耐候性的原因一般室外宜采用非膨胀涂料或者环氧类膨胀涂料。涂料也不是万能的,在特定构件上,例如柔性支撑截面极小,附着厚型涂料不可能,用超薄涂料因用料少,膨胀效果也差,故宜采用柔性毡状隔热材料。室内装饰要求高的宜采用包覆防火板材,但应注意连接件不能早于主体构件失效。外包混凝土或砂浆砌体等操作相对复杂,实用较少。
2、设计方法
规范3.2.3条说了两类方法,一是基于整体结构的方法,二是基于构件耐火验算的方法。基于整体结构的方法科学但复杂,适用于大跨结构等大型公建。其它结构可以采用基于构件的方法,本文仅针对此类方法进行介绍。
规范3.2.6中有三种基于构件的验算方法,效果是一致的,目的都是R≥S:耐火极限法、承载力法和临界温度法。YJK和3D3S是采用的承载力法;PKPM则采用临界温度法。
1)耐火极限法,也就是构件的模拟实验法。要用设计荷载作用下的构件做实验,得到构件在火灾下实际耐火极限不小于规定耐火时限。这个没几个能玩得起,要符合构件同等受力条件,只能是先建一栋房子,烧了看看各构件能不能抗得住,抗住了再按这个建正式房,抗不住再建再烧得数据,烧钱就是这个意思吧?
其实防火规范附录中构件就是“简化的耐火极限法”得来的数值,因为其未考虑构件的大小、实际荷载和结果构件间的约束关系,故不宜直接用于具体设计。混凝土结构皮糙肉厚,刚度大,受热承载力损失幅度小,故可近似取表格数值。但钢结构对于温度敏感,受热后承载力与刚度下降幅度大,不能应用表中数值。
2)承载力法,相对简单,以承载力为指标,验算是否满足升温下要求,不复杂结构的可以手算实现,下文主要根据此方法讲解。
3)临界温度法,这种方法是以温度计算为核心,构件在火灾下最高温度不超过可耐受温度的临界温度。
3、什么构件需要算,算什么
1)构件仅进行承载力计算,无需进行使用状态计算。因为火灾是一种偶然作用,火灾下结构变形远大于常温下变形,塑性变形又释放了温度应力。
2)据3.2.5条,内容我懒得抄写了。
一款的大概意思就是偏心受力构件存在塑性变形和大变形,故不必考虑轴向伸缩引起的轴向应力,也就是所谓的“热膨胀效应”。但对于轴心受力构件的伸缩引起稳定和受力变化明显、且大部分构件均存在于有多余约束的体系中,杆件沿轴向变形带来体系的受力变化,故要考虑热膨胀效应。
二款是要计算火灾下结构温度,升温后的强度和残余弹性模量。
4、几个术语的说明
1)膨胀效应
3.2.5条中所说的热膨胀效应,这里主要是指沿构件长度方向线性变化所引起的应力和约束次应力。
2)截面形状系数
2.2.5条中的F/V(Fi/V)——无(有)防火保护构件的截面形状系数,这个系数在进行构件各类计算中都有参与,规范里给的解释是“构件的防火保材料内表面积/体积”,如果你懂一点热工知识,非常容易联想到节能计算中的“建筑体型系数”概念,即外表面积与体积的比值,规范名词故弄玄虚罢了。下面来几个具体计算说明这玄虚怎么破!
圆截面钢筋:F/V=πd/(πd^2/4)=4/d
矩形钢管:F/V=(2a+2b)/[ab-(a-2t)(b-2t)]=(a+b)/[t(a+b-2t)]
上面不暴露的矩形钢管:
F/V=(a+2b)/[ab-(a-2t)(b-2t)]=(0.5a+b)/[t(a+b-2t)]
看到没有,和规范6.2.1的表9一毛一样。
5、承载力法的具体步骤
授人以渔,我以承载力法为基础,讲讲具体如何进行线性计算。有两个适用范围,计算偏心受力构件及独立拉压构件。
1)导热系数λ和热阻R
λ代表不同材料表面之间的热传导量,λ越小则隔热效果越好;R代表隔热材料阻止热量穿过的能力,R越大则隔热效果越好。
当采用厚型防火涂料时或柔性毡类覆裹时,等效导热系数λi可采用直接输入值(根据定义,此值非材料特性值,应进行计算,此处为估算值),一般情况下厚型涂料为0.10W/(m·℃)左右,柔性毡类可取0.045 W/(m·℃)左右。当采用膨胀性防火涂料时,笔者暂无经验。
2)计算火灾升温Ts
根据前文意思,先搞定构件的体形系数Fi/V,估算保护层厚度di,再搞定综合传热系数α,因为规范bug,无法提供实验达温时间t0,故没法算λi,直接用λ代入。厚型涂料计算中,di不小于15mm,α=λi/di。
根据6.2.3式估算Ts。这里Ts0取20度,t以秒计。这里没有采用6.2.2-1式,因为那个迭代计算过程,离开程序无法实现。注意这公式截止到Tso为止,Ts≤700℃应另起一行。
3)火灾时的材料物理参数
因为知道了Ts,可以套用第5.1节的公式计算钢材强度fT=ηsTf和弹性模量EsT=χsTEs。这里一点要注意,Ts不大于700℃。
4)荷载取值
任何计算都离不开荷载计算这一步,详见3.2.2条。
Sm=r0T(SGK+STk+0.4SQk)
这里采用的火灾组合中不含地震作用,耐火等级为一级时r0T取1.1,其它等级为1.0。活荷载频遇值系数为0.6,风荷载频遇值系数为0.4。在非轴力构件中,也可以借助非地震作用的基本组合除以一个约为1.4折算系数,得到除STk外的其它效应和,再叠加STK即可。
据3.2.5条及条文,偏心受力构件可以不考虑热膨胀效应,即效应里可不计入STK。压拉构件则需要计算线性热膨胀效应。
独立构件的计算里可以这样考虑
膨胀压力:Nm= EsT·A·ΔL/L= EsT·A·αs·(Ts-20)
膨胀应力:σm= EsT·αs·(Ts-20)
这里要注意一点,构件应考虑附着保护材料的实际重量。
5)应力计算及验算Rd≥Sm
构件的应力计算看上去复杂,其实就是查表代数过程,熟悉钢结构的很容易搞定,不再赘述。
最后用构件在达到火灾耐火时限时的应力来比较折算抗力,OK!
6、算例
没有算例的介绍都是空谈,下面给出一个独立抗压构件的防火计算过程,两端限位铰接轴压杆。采用了承载力法和(伪)临届温度法两种方法。这个例题仅为了展示计算过程而已,不代表实际工程。
观察可知,以上表格里,承载力法基本符合规范本意;临界温度法因属于轴力构件,涉及火场中的弹性模量改变才能得到热膨胀效应应力,故不能完全执行规范操作,二者计算结论虽不同,但数值接近。原因在下篇中详述。
小结:
1、钢结构防火规范编的和抗浮标准有的一拼,其间很多参数前后往复且数值不同,很容易让人误用。
2、构造要求很多,例如各材料厚度、使用环境等,2021年实施的《钢结构防火涂料应用技术规程》比较简洁明了,可参见这本30页的小册子。其它构造、配套底漆等等,可参见《钢结构设计手册》。
3、根据具体计算归纳,钢材应尽量选择截面形状系数较小的截面,其耐受性更好;轴向压拉构件温度应力占有效承载能力的较大比例,宜选用高强度钢。
4、施工过程中的改动,应经设计单位并出具变更单,并报原审图机构或备案机构核准。
5、质检验收发现不满足设计要求时,可经原设计单位核算,满足规范最低要求的可通过验收。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:结构防火设计中篇
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.23 万条内容 · 395 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享。谢谢楼主分享。
回复 举报