楼梯间、走道的正常照明能不能兼作应急疏散照明?

发布于:2005-02-22 10:24:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
这是《建筑照明设计标准》提出来的一个老问题,新问题:7.4.4 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自熄开关。
这一条和《住规》基本一致,以前大家也多次讨论过应急照明能不能采用节能自熄开关,也没有统一的结论,现在《照明标准》再次否定了应急照明采用节能自熄开关的做法,这个问题就只能换一个角度来考虑了:楼梯间、走道的正常照明能不能兼作应急疏散照明?大家能不能再就此深入的议一下。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • guo-sunlight
    guo-sunlight 沙发
    能说说不能兼作的理由吗?顺便补充12F,还有一种应急电源解决方案,EPS,工作电源交流,应急输出交流,不受上级电源故障影响。

    现在我们讨论的照明可分成两个部分:线路部分和灯具部分。一般来说不能兼用是把两部分合在一起说。你说的EPS解决了应急照明的线路部分,相当于另有一条线路给灯具供电,那么灯具当然可以兼用。不知EPS的成本与其他做法比怎么样。不知14F怎么做的,可否拿出共勉。总之,正常照明和应急疏散照明不能在线路部分和灯具部分都兼用。
    2005-02-27 08:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • wjjoly1
    wjjoly1 板凳
    我现在的这个项目就是用的兼用。
    要求高的地方应该是不考虑兼作,如高级写字楼,豪宅,重要场馆等。
    2005-02-25 15:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多