土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥培菌方法

活性污泥培菌方法

发布于:2022-12-21 09:40:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]


培菌方法    
所谓活性污泥培养,就是为活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件,即营养物,溶解氧,适宜温度和酸碱度。
(1)营养物:   即水中碳、氮、磷之比应保持 100∶5∶1。
(2)溶解氧:   就好氧微生物而言,环境溶解氧大于 0.3mg/L,正常代谢活动已经足够。   但因污泥以絮体形式存在于曝气池中,以直径 500μm 活性污泥絮粒而言,周围溶解氧浓度 2mg/L 时,絮粒中心已低于 0.1mg/L,抑制了好氧菌生长,所以曝气池溶解氧浓度常需高于 3~5mg/L,常按 5~10mg/L 控制。   调试一般认为,曝气池出口处溶解氧控制在 2mg/L 较为适宜。
(3)温度:   任何一种细菌都有一个最适生长温度,随温度上升,细菌生长加速,但有一个最低和最高生长温度范围,一般为 10~45oC,适宜温度为 15~35oC,此范围内温度变化对运行影响不大。
(4)酸碱度:   一般 pH 为 6~9。   特殊时,进水最高可为 pH 9~10.5,超过上述规定值时,应加酸碱调节。


培菌法    
(1)生活污水培菌法:   在温暖季节,先使曝气池充满生活污水,闷曝(即曝气而不进污水)数十小时后,即可开始进水。   引进水量由小到大逐渐调节,连续运行数天即可见活性污泥出现,并逐渐增多。   为加快培养进程,在培菌初期投加一些浓质粪便水或米泔水等,以提高营养物浓度。   特别注意,培菌时期(尤其初期)由于污泥尚未大量形成,污泥浓度低,故应控制曝气量,应大大低于正常期曝气量。
(2)干泥接种培菌法:   最好取水质相同已正常运行的污水系统脱水后的干污泥作菌种源进行接种培养。   一般按曝气池总溶积 1%的干泥量,加适量水捣碎,然后再加适量工业废水和浓粪便水。   按上述的方法培菌,污泥即可很快形成并增加至所需浓度。
(3)数级扩大培菌法:   根据微生物生长繁殖快的特点,仿照发酵工业中菌种→种子罐→发酵罐数级扩大培菌工艺,分级扩大培菌。   如某工程设计为三级曝气池,此时可先在一个池中培菌,在少量接种条件下,在一个曝气池内培菌,成功后直接扩大至二三级。

(4)工业废水直接培菌法: 某些工业废水,如罐头食品、豆制品、肉类加工废水,可直接培菌; 另一类工业废水,营养成分尚全,但浓度不够,需补充营养物,以加快培养进程。 所加营养物品常有: 淀粉浆料、食堂米泔水、面汤水(碳源); 或尿素、硫氨、氨水(氮源)等,具体情况应按不同水质而定。

(5)有毒或难降解工业废水培菌:   有毒或难降解工业废水,只能先以生活污水培菌,然后再将工业废水逐步引入,逐步驯化的方式进行。

(6)直接引进种菌种培菌: 有些特殊水质菌种难于培养,还可利用当地科研力量,利用专业的工业微生物研究所培养菌种后再接种培养,如 PVA(聚乙烯醇)好氧消化即有专门好氧菌。 此法,投资大,周期长,只有特殊情况才用。