土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统管道设计13个考点总结~

自喷系统管道设计13个考点总结~

发布于:2022-12-21 09:14:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、   配水管道的工作压力不应大于   1.20MPa   ,并   不应设置其他用水设施。

二、配水管道可采用   内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管   当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀 设置过滤器。
 
三、自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,并采用快速响应洒水喷头,且氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件应符合下列要求:
1.应符合现行国家标准的规定。
2.应用于公称直径不超过   DN80   的配水管及配水支管,且不应穿越防火分区。
3.当设置在有吊顶场所时,吊顶内应无其他可燃物,吊顶材料应为不燃或难燃装修材料。
4.当设置在无吊顶场所时,该场所应为轻危险级场所, 顶板应为水平、光滑顶板,且喷头溅水盘与顶板的距离不应大于100mm。
 
四、洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接时,应符合下列规定:
1.消防洒水软管仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所,且系统应为湿式系统。
2.消防洒水软管应设置在吊顶内。
3.消防洒水软管的长度不应超过1.8m。

五、配水管道的连接方式应符合下列要求:
1.镀锌钢管、涂覆钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、螺纹或法兰连接,当报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
2.铜管可采用钎焊、 沟槽式连接件(卡箍)、法兰和卡压等连接方式。
3.不锈钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、法兰、卡压等连接方式,不宜采用焊接。
4.氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件   可采用粘接连接   ,氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件与其他材质管材、管件之间可采用螺纹、法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。      
5.铜管、不锈钢管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管应采用配套的支架、吊架。

六、系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的管道长度 不宜大于20m ;立管上法兰间的距离, 不应跨越3个及以上楼层 净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰。
 
七、管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。 轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
 
八、配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所 不应超过8只 ,同时在吊顶上下设置喷头的配水支管, 上下侧均不应超过8只 。严重危险级及仓库危险级场所 均不应超过6只
 
九、轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量,应符合相应的规定。

十、 立管及末端试水装置的连接管,其管径 不应小于25m m
 
十一、 系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间 不宜大于1min ;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间 不宜大于2min。
 
十二、干式系统、预作用系统的 供气管道 采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm。

十三、 水平设置的管道宜有坡度,并应 坡向泄水阀 。充水管道的坡度 不宜小于 2‰ ,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于 4‰
 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江苏一工厂起火爆炸,浓烟冲上云霄!

12月19日下午,江苏常州金坛区一家生产保温材料的公司院内发生火灾,院内存放的保温材料起火后产生大量黑烟。记者从当地应急管理部门了解到,目前大火已被扑灭,未造成人员伤亡。 19日下午,多名网友发布的现场视频显示,常州市金坛区一工业园区内,一家工厂起火,有大量黑烟腾空而起。同在该园区的一家企业的负责人告诉极目新闻记者,火灾发生在一家生产保温材料的公司院内,好在大火没有烧到周边其他工厂的厂房。

回帖成功

经验值 +10