土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构中加劲肋的布置要求,横向加劲肋、纵向加劲肋、短向加劲肋的布置原则

钢结构中加劲肋的布置要求,横向加劲肋、纵向加劲肋、短向加劲肋的布置原则

发布于:2022-12-20 14:35:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
图片

    加劲肋按照作用可分为:横向加劲肋,用于增大腹板抗剪能力;纵向加劲肋,防止腹板受压区屈曲;短向加劲肋,解决局部有较大压应力作用下的腹板稳定问题。(如上图所示)
一、加劲肋的设置应符合下列构造规定钢标》6.3.6条
(1)加劲肋宜在腹板两侧成对配置,也可单侧配置,但支承加劲肋、重级工作制吊车梁的加劲肋不应单侧配置。
(2)横向加劲肋的最小间距应为0.5h0,除无局部压应力的梁,当h0/tw≤100时,最大间距可采用2.5h0外,最大间距应为2h0纵向加劲肋至腹板计算高度受压边缘的距离应为hc/2.5hc/2
(3)腹板两侧成对配置的钢板横向加劲肋,其截面尺寸外伸宽度和厚度应符合规范规定。
图片
  (4)在腹板一侧配置的横向加劲肋,其外伸宽度应大于计算的1.2倍,厚度应符合规范规定(6.3.6-2)。-原因在于一侧配置加劲肋的刚度需等效两侧配置加劲肋,由此可以推算而来。
(5)在同时采用横向加劲肋和纵向加劲肋加强的腹板中,横向加劲肋的截面尺寸截面惯性矩Iz尚应符合计算要求:
图片 (6)短加劲肋的最小间距为0.75h1。短加劲肋外伸宽度应取横向加劲肋外伸宽度的0.7倍~1.0倍,厚度不应小于短加劲肋外伸宽度的1/15。
二、纵向加劲肋
图片
实腹轴心受压构件要求不出现局部失稳者,其板件宽厚比应符合下列规定:(详见《钢标》7.3.1条)
1、H形截面腹板
图片
式中:λ——构件的较大长细比;当λ>30时,取为30;当λ>100时,取为100;
H形截面翼缘
图片
式中:b、tf——分别为翼缘板自由外伸宽度和厚度,按本标准表3.5.1注2取值。
3 箱形截面壁板
图片
式中:b——壁板的净宽度,当箱形截面设有纵向加劲肋时,为壁板与加劲肋之间的净宽度。
纵向加劲肋的外伸宽度及厚度:H形、工字形和箱形截面轴心受压构件的腹板,当用纵向加劲肋加强以满足宽厚比限值时,加劲肋宜在腹板两侧成对配置,其一侧外伸宽度不应小于10tw,厚度不应小于0.75tw。
三、横向加劲肋
图片
1、梁柱节点处的横向加劲肋:截面尺寸应经计算确定,其厚度不宜小于梁翼缘厚度;其宽度应符合传力、构造和板件宽厚比限值的要求;强度与梁翼缘相同。
2、吊车梁加劲肋要求:
1)横向加劲肋(含短加劲肋)不得与受拉翼缘相焊,但可与受压翼缘焊接
2)端部支承加劲肋可与梁上下翼缘相焊,中间横向加劲肋的下端宜在距受拉下翼缘50mm~100mm处断开(这是由于吊车梁的疲劳破坏一般是从受拉区开裂开始,故横向加劲肋不得与受拉翼缘相焊,也不应另加零件与受拉翼缘焊接)。

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

某地区售楼部钢结构CAD平面布置参考图

造型别致小区会所球形穹顶网壳钢结构施工cad布置方案图

知识点:钢结构中加劲肋的布置要求

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基坑钢管支撑的稳定,你知道多少?

钢结构的计算长度 在讨论钢结构的稳定问题前,首先应了解钢结构的计算长度问题。对于基坑中的钢管支撑体系,通常采用H型钢柱与钢管通过抱箍的形式进行连接。目前设计师对钢管支撑的计算长度会取立柱间的距离,那么钢管支撑在这种支撑形式下的计算长度是否真为立柱间的距离呢?

回帖成功

经验值 +10