土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防设施检测方法汇总

消防设施检测方法汇总

发布于:2022-12-20 11:47:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

 来源:网络整理,如有侵权请联系删除

建筑消防设施每年至少检测一次,检测对象包括全部消防设施系统设备、组件等。消防设施检测按照竣工验收技术检测方法和要求组织实施,并符合《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004的要求。本文根据《建筑消防设施检测技术规程》第5章检测方法编写。


消防配电系统的检测方法

1)查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

2)核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验: 

①自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。

②人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 

③查看最末一级配电箱运行情况。


火灾自动报警系统

点型感烟探测器的检测方法

1)采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。 

2)消除探测器内及周围烟雾,报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况

点型感温探测器的检测方法

1)可复位点型感温探测器,使用温度不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;移开加热源,手动复位火灾报警控制器,查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。 

2)不可复位点型感温探测器,采用线路模拟的方式试验。

火灾报警控制器的检测方法

1)触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。 

2)切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。 

3) 在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测:

①模拟探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 

②断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后,只消音,不复位。 

4)用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。 

5) 系统复位,恢复到正常警戒状态。

消防联动控制设备的检测方法

1)对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。 

2)切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。 

3)在备用直流电源供电状态下,进行下列检测: 

①核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。 

②在接线端子处,模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时,查看声、光故障报警信号。 

③远程手动启动各联动控制消防设备,查看控制信号的传输;系统复位。 

4)恢复至正常警戒状态。


室内消火栓系统的检测方法

1)选择最不利处消火栓,连接压力表及闷盖,开启消火栓,测量栓口静水压力。 

2)连接水带、水枪,启动消防水泵,查看消防泵启动和信号显示,测量栓口静水压力。

3)按设计出水量开启消火栓,测量最不利处消火栓出水压力。 

4)按设计出水量开启消火栓,测量最有利处消火栓出水压力。

5)系统恢复正常状态


自动喷水灭火系统的检测方法

湿式系统的检测方法

1)开启最不利处末端试水装置,查看压力表显示;查看水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号。 

2)测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。 

3)用声级计测量水力警铃声强值。

4)系统恢复正常。 

干式系统的检测方法

1)开启最不利处末端试水装置控制阀,查看水流指示器、压力开关和消防水泵、电动阀的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况。 

2)测量自开启末端试水装置到出水压力达到0.05MPa的时间。 

3)系统恢复正常。 

预作用系统的检测方法

1)先后触发防护区内两个火灾探测器,查看电磁阀、电动阀、消防水泵和水流指示器、压力开关的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况。 

2)报警后2min打开末端试水装置,测量出水压力。 

3)用声级计测量水力警铃声强值。 

4)系统恢复正常。 

雨淋系统的检测方法

1)并联设置多台雨淋阀的系统,核对控制雨淋阀的逻辑关系。 

2)先后触发防护区内两个火灾探测器或为传动管泄压,查看电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情况及反馈信号。 

3)用声级计测量水力警铃声强值。 

4)不宜进行实际喷水的场所,应在试验前关严雨淋阀出口控制阀。 

5)系统恢复正常。 


疏散指示标志的检测方法


1)查看外观和位置,核对指示方向。 

2)关闭正常照明,查看发光疏散指示标志的自发光情况,测试亮度。 

3)切断正常供电电源,在灯光疏散指示标志前通道中心处,用照度计测量地面照度;达到规定的应急工作状态持续时间时,重复测量上述测点的照度。 

4)系统复位。


应急广播系统的检测方法

1)在消防控制室用话筒对所选区域播音,检查音响效果。 

2)自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后,核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。 

3)公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,自动和手动强制切换火灾应急广播。

4)用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音,当大于60dB时,重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级,并与环境噪音对比。


防火门的检测方法

1)查看外观、关闭效果,双扇门的关闭顺序。 

2)关闭后,分别从内外两侧开启。                                  

3)开启常闭防火门,查看关闭效果。 

4)分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号。 

5)疏散通道上设有出入口控制系统的防火门,自动或远程手动输出控制信号,查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。 

6)全部复位,恢复正常状态。


防火卷帘的检测方法

1)查看外观。 

2)按下列方式操作,查看卷帘运行情况反馈信号后复位。 

① 机械操作卷帘升降。 

②触发手动控制按钮。 

③消防控制室手动输出遥控信号。 

④分别触发两个相关的火灾探测器。 

3)恢复至正常状态。

 

电动防火阀的检测方法

1)查看外观。

2)手动开启后复位。 

3 )分别触发两个相关的火灾探测器,查看动作情况和反馈信号后复位。 


消防电梯的检测方法

1)触发首层的迫降按钮,查看消防电梯运行情况。 

2)在轿厢内用专用对讲电话通话,并控制轿厢的升降。 

3)用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。 

4)具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况和反馈信号。

5) 触发消防控制设备远程控制按钮,重复试验。 

6)恢复正常状态。


注: 文章来源于网络,如有侵权,请联系删除。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV避雷器预防性试验作业指导书

点击领取>> 电厂计算 变电站设计Excel表 点击领取>> 电厂计算 变电站设计Excel表   来源:电力知识课堂

回帖成功

经验值 +10