洁净空调系统
\
机组这样选择,能满足要求吗
机组这样选择,能满足要求吗
面积大概38平米,高3.5米!用吊顶简易式空调箱加DDC自控!
要求:温度t=22±2℃ 湿度:55±5%
参数:冷量:14KW 额定风量 :2000CMH
电加热:4KW 加湿量:2.4Kg/h
在广州,能满足要求吗?
发布于
2005-04-05 20:01:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
xyzjm12
干膜机的散热量大得惊人,正好今天我去了次现场,那个案子是我们公司以前留下来的烂摊子。我也不知道当时是谁负责的,现室内温度居然能达到42度(也许是业主后面又增加了设备),想想也有点可怕。所以,最好是弄清楚设备的散热量
2005-04-20 19:38:20
来自 PC
评论
举报
liulovelb
设备散热,除非业主提出,上次看到一个估算指标,我都是取中间值来估的
2005-04-20 11:58:20