土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV电压互感器烧毁

10KV电压互感器烧毁

发布于:2022-12-19 15:42:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

我司使用的电压互感器()在投入使用一段时间后随机出现单项或两项烧毁现象,检查线路和接线没有问题。求解?微信图片_20221219153815.jpg微信图片_20221219153844.jpg微信图片_20221219154055.jpg微信图片_20221219154100.jpg



下面是接线图

IMG_20221014_104000.jpg


全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • tujunt10
    tujunt10 沙发

    1、确保N接地良好(大根的那个黄绿线)

    2、安装微机消谐装置或一次消谐器。

    2023-02-07 11:59:07

    回复 举报
    赞同0
  • 成长1998
    成长1998 板凳

    排除互感器本身质量问题的话,是否存在谐振现象?现场有无安装一次或二次消谐器(微机)?运行过程有无出线单相接地造成过电压的情况?

    2023-02-06 16:19:06

    回复 举报
    赞同0