土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢结构中加劲肋的布置要求,横向加劲肋、纵向加劲肋、短向加劲肋的布置原则

钢结构中加劲肋的布置要求,横向加劲肋、纵向加劲肋、短向加劲肋的布置原则

发布于:2022-12-19 10:33:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
    加劲肋按照作用可分为: 横向加劲肋 ,用于增大腹板抗剪能力; 纵向加劲肋 ,防止腹板受压区屈曲; 短向加劲肋 ,解决局部有较大压应力作用下的腹板稳定问题。(如上图所示)
一、加劲肋的设置应符合下列 构造 规定 钢标》6.3.6条
(1)加劲肋宜在腹板两侧成对配置,也可单侧配置,但支承加劲肋、重级工作制吊车梁的加劲肋不应单侧配置。
(2) 横向加劲肋的最小间距 应为 0.5h0 ,除无局部压应力的梁,当 h0/tw≤100 时,最大间距可采用 2.5h0 外,最大间距应为 2h0 纵向加劲肋至腹板计算高度受压边缘的距离应为 hc/2.5 hc/2
(3) 腹板两侧成对配置 的钢板 横向加劲肋 ,其截面尺寸 外伸宽度和厚度 应符合规范规定。
     (4)在 腹板一侧配置的横向加劲肋,其外伸宽度应大于计算的1.2倍 ,厚度应符合规范规定(6.3.6-2)。- 原因在于一侧配置加劲肋的刚度需等效两侧配置加劲肋,由此可以推算而来。
(5)在同时采用横向加劲肋和纵向加劲肋加强的腹板中,横向加劲肋的截面尺寸截面惯性矩Iz尚应符合计算要求:
  (6)短加劲肋 的最小间距为0.75h1。短加劲肋外伸宽度应取横向加劲肋外伸宽度的0.7倍~1.0倍,厚度不应小于短加劲肋外伸宽度的1/15。
二、纵向加劲肋
实腹轴心受压构件要求不出现局部失稳者,其 板件宽厚比 应符合下列规定:(详见《钢标》7.3.1条)
1、 H 形截面腹板
式中:λ——构件的较大长细比;当λ>30时,取为30;当λ>100时,取为100;
2 H 形截面翼缘
式中:b、t f ——分别为翼缘板自由外伸宽度和厚度,按本标准表3.5.1注2取值。
3   箱形截面壁板
式中: b —— 壁板的净宽度,当箱形截面设有纵向加劲肋时,为壁板与加劲肋之间的净宽度。
纵向加劲肋的外伸宽度及厚度: H形、工字形和箱形截面轴心受压构件的腹板,当用纵向加劲肋加强以满足宽厚比限值时,加劲肋宜在腹板两侧成对配置,其一侧外伸宽度不应小于10tw,厚度不应小于0.75tw。
三、横向加劲肋
1、梁柱节点处的横向加劲肋: 截面尺寸应经计算确定,其厚度不宜小于梁翼缘厚度;其宽度应符合传力、构造和板件宽厚比限值的要求;强度与梁翼缘相同。
2、吊车梁加劲肋要求:
1)横向加劲肋(含短加劲肋)不得与受拉翼缘相焊,但可与受压翼缘焊接
2)端部支承加劲肋可与梁上下翼缘相焊,中间横向加劲肋的下端宜在距受拉下翼缘50mm~100mm处断开(这是由于吊车梁的疲劳破坏一般是从受拉区开裂开始,故横向加劲肋不得与受拉翼缘相焊,也不应另加零件与受拉翼缘焊接)。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.17 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构防火设计验算

钢结构本身是不可燃材料,但是钢结构耐火性差,在火灾工况下,钢结构会逐渐变形,结构强度和稳定会迅速下降。最终会导致结构坍塌。因此对钢结构防火设计尤为重要。 随着《建筑钢结构防火技术规范》 GB51249-2017 的发布,钢结构防火设计越来越受到设计重视。很多图审要求提供钢结构防火计算书,很多软件已经可以根据规范要求进行钢结构防火验算。   本文以 3D3s 软件为例探讨钢结构防火设计事项。

回帖成功

经验值 +10