土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于低压系统的零序保护

关于低压系统的零序保护

发布于:2008-04-04 16:15:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位大哥一个问题:在0.4KV低压供电系统中,两台变压器进线加一台母联开关并列运行,就是常说的两进线一母联供电方式,两进母线互为备用.两总进线开关跟母联开关选用三极开关,中性线是连通的,开关选用4段保护,其中一段就是接地保护,两进线开关在变压器进线处N排装有一台零序互感器,用来检测N排电流,二次侧输入到开关,当有零序电流时分断开关.但我总是觉得,三极开关应用在两进线一母联的供电方式,N排不随开关分断总是连通,当一端有接地故障时,零序电流有可能向两边流向,这样没有接地故障一端也误动作了.但目前好多设计图纸都是这样设计的,不知有没有问题?
  • electricity
    electricity 沙发

    四段式保护的零序用的是自产零序

    2024-11-11 09:34:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问GC是那个厂的接触器

今天在一份图纸上见到一个图标是家用接触器,符号是GC,到底是那个厂家的,请各位同行帮我看看。

回帖成功

经验值 +10