各有关单位:
为进一步明确和规范生物调和燃料油使用场所消防安全检查工作  
,确保使用场所消防安全;根据《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》等法律和技术标准,结合我市生物调和燃料油使用场所消防安全实际,市消防救援总队起草了《生物调和燃料油使用场所消防安全检查要点(试行)》,现向社会广泛征求意见建议。请各有关单位于12月21日前,将意见建议反馈至互联网邮箱bjsfhb@126.com.
北京市消防救援总队 
2022年12月8日

生物调和燃料油使用场所消防安全
检查要点(试行)
为进一步明确和规范生物调和燃料油使用场所消防安全检查工作,确保使用场所消防安全,制定本检查要点。
一、适用范围
1.本要点适用于用油箱(罐)进行储存,用管道进行传输,在餐饮的厨房由专用灶具使用的场所。
2.高层建筑(设置在高层住宅建筑的商业服务网点除外)、文物古建、医疗机构、养老机构设置的餐饮场所不得使用生物调和燃料油。
二、查产品
3.查生物调和燃料油、油箱(罐)、导油管、灶具应具质量检验、产品合格证等质量检验(检测)证明文件。
4.油箱(罐)材质应具有密封、抗冲击、耐高温、耐腐蚀性能,宜选用双层不锈钢材质。
5.导油管应具有密封、抗冲击、耐高温、耐腐蚀性能,宜选用铝塑复合管或钢质产品。
三、查场所设置
6.油箱(罐)宜设置在室外,容量不应大于1m3,并应设置明显标识;当确有困难需设置在室内时,应设置在独立房间内,房间应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,隔墙上的门、窗应采用甲级防火门、窗。
7.油箱(罐)下方应设置能够储存油箱全部油量的储油槽或储油池,储油间门口宜设置漫坡或门槛。
8.油箱(罐)应设置通气管;储油间宜设置通风窗口或设施。
9.油箱(罐)的出液口处或其他便于操作的位置设置手动切断阀,宜设有自动切断阀。对于公共建筑中营业面积大于500㎡的餐饮场所,导油管上应设置手动和自动切断阀。
10.导油管不应设置在楼梯间;不应穿过防火墙、变形缝、通风机房、通风管道,且不应紧贴通风管道的外壁敷设;确需穿过变形缝时,应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。
11.导油管不应与电线线路、燃气管线贴临敷设;贴地敷设时,不应敷设在走道上。
12.导油管应设置区别于其他管道的明显标志,并应标明液体流向。
13.使用场所应按照国际和北京市相关技术规范设置消防设施、器材。
14.使用灶具周边要配置干粉、泡沫灭火器以及灭火毯;储油间内或室外油箱(罐)周边应配置干粉、泡沫灭火器以及2立方干沙。
四、查安全管理
15.使用单位应建立生物调和燃料油安全使用操作规程,并采取相应消防安全防范措施。
16.设置在室外的油箱(罐)周边严禁堆放任何物品;设置在室内的储油间内严禁堆放其他物品。
17.严禁在营业时间及灶具使用期间添加生物调和燃料油;油箱(罐)周边禁止动火动焊等明火作业。
18.添加生物调和燃料油前清理周边可燃杂物;添加油料时,应停止供油动火,并设置专人携带灭火器等简易消防器材进行看护。
19.添加生物调和燃料油时应观察油料液面,防止油品溢流,严禁擅自离开灌装区,加灌完毕后应将现场清理干净。
20.使用单位应建立每日营业结束后关阀断油制度,并留有工作记录;并应定期对油箱(罐)、导油管、灶具及其电气线路进行巡检和维护,及时维修整改存在的油料渗透、导油管、电气线路破损等问题。
21.使用单位应组织员工开展消防安全培训演练,确保员工掌握生物调和燃料油的火灾危险性和应急处置措施。
22.使用场所的消防设施、器材应配备齐全、完好有效;疏散通道、安全出口应保持畅通。
延伸知识  





什么是醇基燃料

醇基燃料(学名醇基液体燃料),俗称“环保油”“生物油”,主要是以醇类(如甲醇、乙醇、丁醇等)物质为主体配置的燃料同时掺入了一定比例的汽油、组分油等其他液体燃料,属于易燃有毒危险化学品。

     

     

   

01

闪点低

醇基燃料闪点低于60℃,易燃易挥发,遇到明火、高温可引起燃烧爆炸,与氧化剂接触发生化学反应也会引起燃烧。在火场中,受热的醇基燃料容器有爆炸危险。


02

颜色浅

醇基燃料颜色可能是无色或者淡黄色,有刺激性气味,由于颜色浅,泄露之后不易被察觉,安全隐患大。


03

毒性强

燃烧后吸入会影响视觉神经导致视力下降、记忆力下降和肾衰竭,严重者会导致脑水肿、智力障碍、失明甚至死亡。


 

火灾案例一

2022年8月5日,无锡市经济开发区华庄李林巷某空置房屋发生火灾,华庄所民警立即赶往现场处置。处置过程当中走访周边群众得知,张某租赁该空置房屋,作为其存放及加工“生物油”(主要成分甲醇)场所。2022年7月中旬,张某购得18吨高浓度甲醇存放在该场所,8月5日晚其在该场所进行甲醇稀释过程中,因甲醇溶液溅入电线插排,引发火灾。

 
   


火灾案例二

2018年6月26日,长沙市岳麓区雷锋大道青山花卉市场旁一辆运输生物油的面包车起火并引燃周边六个门面和五辆小车,经消防救援,大火被扑灭,一人受伤。

 


火灾案例三

2019年11月29日下午,遵义市汇川区澳门路一临街门面发生大火。这起火灾造成5人受伤,1人不幸身亡,火灾过火面积约120平方米。经查,这家餐馆负责人洪某、张某为节省成本,私自选择鄢某无证经营的“生物油”作为燃料。当天下午,前来送燃料的高某在加注生物油时,发生泄漏造成火灾。

 