土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷检测 不符合规范的接闪器长啥样?

防雷检测 不符合规范的接闪器长啥样?

发布于:2022-12-18 17:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

知识点:接闪器

什么是防雷接闪器?从字面来看,想必大家都应该知道了吧!防雷接闪器上有一个金属杆,它就是我们熟悉的避雷针。

它的作用是利用其高出被保护物的突出部位把雷电引向自身,承接直击雷放电。

那么防雷接闪器如何选择和布置?又需要考虑哪些因素呢?


图片

1、避雷针的视觉效果

建筑物上设置长针不美观,消耗钢材较多,增加建筑物造价。

装设避雷针和避雷网是民用建筑物防雷的主要形式,有些大屋顶结构的古建筑在房角设置短针防雷效果较好,也不影响美观。

但是,有的古建筑只在屋脊正中竖立一根避雷针作为防雷装置,它违背了建筑物被雷击的规律,既不安全也不美观。

图片

2、避雷针的保护范围
过去曾用保护角表示避雷针的保护范围,至今仍有设计人员采用这种办法。

但是,用保护角的做法忽略了雷击距离对避雷针保护范围的影响。

在一定的雷击距离hr上避雷针的高度不同,其保护角是不同的。

较低避雷针的保护角较大,高架避雷针的保护角较小。

如果固定以保护角表示避雷针的范围,则高架避雷针的相对保护范围是减少的,用滚球法计算避雷针保护范围时,可以明显地发现这个问题。

图片

3、避雷针的适用范围

如独立避雷针适用于保护较低矮的库房和厂房,特别适用于那些要求防雷导线与建筑物内各种金属及管线隔离的场合。

图片

4、其他因素影响

接闪器再好,如果不整体考虑其他因素是解决不了建筑物内部防雷问题的。

在建筑物顶部及其边缘处装设明装避雷带、网是为了保护建筑物的表层不被击坏。

屋顶上部的机电设备和出气管等可作为短针、避雷带或避雷网接闪器。

图片

5、防雷接闪器安装要求

(1)建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其它金属物体连成一个整体,形成电气通路,且与避雷引下线连接可靠。

(2)避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应连接牢固,防松零件齐全,焊接部分补刷的防腐油漆完整。

图片

(3)避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时,水平直线部分支持间距为0.5~1.5m;拐弯转角部分为0.3~0.5m。


相关推荐链接:

1、异步电机软运行机理探究

2、同步发电机运行技术与实践


  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    非常好的学习资料,感谢楼主的无私分享

    2023-03-06 11:23:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器知识高频考点

知识点:互感器 1、电流互感器将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成低压的标准的小电流(5A或1A);电压互感器将系统的高电压变成标准的低电压(100V或100/√3V)。 2、互感器的作用: 1)配合电气仪表,测量电流、电压、电能; 2) 配合继电保护及自动装置,进行过电流、过电压、过负荷和单相接地等保护; 3)使二次设备和工作人员与一次高压之间进行隔离,且二次侧有一点接地,保证了设备和人身的安全;

回帖成功

经验值 +10