土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 高层建筑消防电梯积水坑

高层建筑消防电梯积水坑

发布于:2005-02-22 10:02:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
高层建筑消防电梯积水坑的设置是否可利用消防电梯机坑,还是单独设一个独立的积水坑。谢谢-----啊!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangpeng
    jiangpeng 沙发
    应该单独设,且容积满足要求。
    2005-03-08 10:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • xhyngz
    xhyngz 板凳
    应该独立设啊
    不染潜污泵检修时,怎么办啊 。
    很麻烦的啊
    2005-02-22 23:08:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预处理后已达标)

大致情况是:SS不高,含重金属(但通过化学法预处理后已达标)请高手继续指教

回帖成功

经验值 +10