对于商业服务网点、步行街等各类临街铺面,可能没有走道、前室等用于设置室内消火栓的位置,有些项目将消火栓设计在铺面内,不应许可!
室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。
对于商业服务网点、步行街等各类临街铺面,可能没有走道、前室等可以设置室内消火栓的位置,有些项目将消火栓设计在铺面内,不应许可,解说如下:
一、室内消火栓应设置在明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置,不应设置在门店及店铺内部(示例1),一方面,店铺本身着火时,其内部的消火栓无法使用;另一方面,火灾往往发生在下班时间,着火时,如设置消火栓的铺面关闭,其他铺面将无法使用消火栓。
示例1中,消火栓设置在门店及店铺内部,不应许可!

示例1
二、临街铺面室内消火栓的设置,比较合适的方式是在铺面的临街外墙等位置预留室内消火栓的洞口或隔间(示例2),同时,室内消火栓的设置,尚应考虑防冻和防盗要求!
示例2中,在铺面的临街外墙等位置预留室内消火栓的洞口或隔间,是较为合适的方式:

示例2
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d63631465.html
知识点:商业网点、步行街等临街铺面-室内消火栓设计误区
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
从火灾判例,谈消火栓跨防火分区保护的风险责任室内消火栓跨防火分区保护时,仅可以穿越防火分隔水幕,禁止穿越防火卷帘,不应穿越防火门。 除非是穿越防火分隔水幕保护相邻防火分区的情况,室内消火栓的保护应仅限于所属防火分区的保护。 同时,本文提出:《消防给水及消火栓系统技术规范图示》中,防火分区共用消火栓的图示,理解有误。 在某重大火灾事故中,火灾烟气通过没有关闭的防火门迅速扩散,造成重大伤亡事故(责任人已批捕)。以此为鉴,如因消火栓水带跨防火分区保护,导致相邻防火分区的防火门无法有效关闭,烟气或火灾扩散的风险责任是巨大的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板学习了
回复 举报
支持!论坛需要专家支持!
回复 举报