? 1、梁纵筋有哪些规定和要求?
解释:
1)每排纵筋的摆放的最大根数应满足《砼规》9.2.1条要求;梁纵筋直径不宜小于12mm,选用的梁直径应与梁截面相适应,考虑抗震结构的延性及结构构件的抗裂要求,不宜选用直径很大的钢筋,梁底筋最少根数,当梁宽b≤200时为2,b=250~300时为3,b≥350时为4,当b≥400时应考虑满足箍筋肢距而取相应的最少根数。
2)梁纵向受拉钢筋的最小配筋率应满足《砼规》11.3.6条的要求;梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,梁的纵向钢筋的配置,需满足《抗规》6.3.4条第1和第2点要求;
3)梁端截面底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,应满足《抗规》6.3.3条第2点要求;此条容易因悬挑端上部纵筋伸过支座内侧后,造成内侧梁端截面底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值不满足及内侧支座受拉钢筋配筋率大于2%时,不同的抗震等级对应的箍筋最小直径没有增大2mm;
4)钢筋的直径级差。同一截面内的梁底或面筋(指受力筋),其直径不宜相差两级,如Ф20可与Ф18, Ф16并用,但Ф22不宜与Ф16并用。
5)通长筋与架立筋的使用原则:《抗规》6.3.4条
①一、二级框架梁:
双肢箍时:拉通两根面筋
四肢箍时:
A:拉通二根面筋+架立筋(2Ф12)
B:拉通四根面筋:(二根面筋<1/4座面筋时)
②三、四级框架梁:
双肢箍时:为2Ф12(与主筋搭接)
四肢箍时:为4Ф12(与主筋搭接)
③普通次梁的架立筋根据跨度:可为(2Ф10)或(2Ф12)。《砼规》9.2.6条
(6)架立筋的使用根据甲方对经济性有要求时使用,没有要求的情况下,可以根据箍筋的肢数拉通相应的支座钢筋数量,避免使用小直径通长钢筋与支座钢筋绑扎搭接。
(7)梁纵筋尽量控制支座负筋及跨中底筋的钢筋排数不超过2排。一是考虑支座处钢筋太密,混凝土的浇捣不好施工,不易保证质量,二是从经济性的角度。
? 2、梁箍筋有哪些规定和要求?
解释:
1)梁箍筋加密区配置需满足《抗规》6.3.3条要求,容易违反的地方是一级抗震时箍筋最小直径没有从10开始;加密区箍筋最大间距忽视与梁高的关系,如受建筑条件限制,框架梁梁高为350mm时,箍筋最大间距应满足350/4,取85mm。
2)梁箍筋非加密区配置需满足沿梁全长的面积配箍率。《砼规》11.3.9条
3)梁箍筋肢距需满足《抗规》6.3.4条第3点,一般情况下,350mm以下宽度梁两肢箍,350mm及以上宽度4肢箍,800mm及以上6肢箍,不建议使用奇数肢箍;抗震等级为一级时,梁宽尽量不做300mm,以避免使用3肢箍。
? 3、梁上起柱需要设置附加箍筋和附加吊筋吗?
解释:
梁下部或梁截面高度范围作用有集中荷载,不仅限于次梁,还有吊挂荷载、雨蓬钢梁埋件等,此时梁下部混凝土处于拉-拉的受力的复合状态,其合力形成的主拉应力容易导致梁腹板中产生纵向斜裂缝。
因此均需设置附加箍筋或吊筋。受力较小时,优先采用附加箍筋;附加箍筋直径应与该处现有箍筋直径一致。受力较大时,可采用附加箍筋和吊筋组合。
当在梁上托柱时,柱轴力直接通过梁上部受压混凝土进行传递,当梁上柱轴力不大时不用验算柱传递的集中荷载对梁所产生的剪切作用,但如果柱所传递的荷载较大(超过两层时),还需在梁中配置相应的吊筋和箍筋,用以提高框架梁的抗剪性能。
千万要注意:并不是所有的梁上起柱位置都不必附加吊筋和箍筋,而应该根据梁上柱轴力大小来确定。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:梁配筋问题解析
0人已收藏
0人已打赏
免费12人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
框架结构的“强柱弱梁”——钢筋不是你想加,想加就能加相信很多结构小白们在绘制施工图的时候都会听到这样的话:“哎,你这根梁的配筋有点小啊,跨度那么大,还是多上一根钢筋保险”,又或者是:“配筋这几根筋,到时候出了裂缝,钢筋生了锈,你就知道后悔了。” 听到前辈们用这样的语气跟你说话,是不是顿时觉得心里有点慌,毕竟人家经验丰富,大活小活见了无数,俗话说听人劝吃饱饭,也就敲几下键盘的事儿,花甲方的钱买自己的心安何乐而不为。 其实你并不知道,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发