1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第12.3.12条第6款规定:
配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
2、《沟槽式连接管道工程技术规程》(T/CECS151-2019) 第4.4.1款规定:
当立管上设置支管时,应采用沟槽式三通、沟槽式四通等管件连接。当横管上设置支管时,可采用支管接头连接。
回答:
消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可以采用机械三通连接,但是,本连接方式应仅限于单只消火栓与立管相连的情况,对于连接多只消火栓或与其他管网连接的情形,仍应采用沟槽式管件。
支管接头在管道中部开孔后连接支管,施工简便,成本相对较低,但强度低于沟槽式管件,因此,目前支管接头仅允许用于沟槽式连接管道系统的横管上,《沟槽式连接管道工程技术规程》(T/CECS151-2019)第4.4.1条、第4.4.2条对此作了相应的规定。
二、消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可否采用机械三通连接?
连接室内消火栓和消火栓立管的短支管,负荷较小,采用机械三通应不会对立管和接口造成不良影响,考虑机械三通可大大提高工作效率,符合安全与经济并举原则,应予许可。
(图示4)
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
室内消火栓安装图集CAD版
https://ziliao.co188.com/d63502938.html
知识点:室内消火栓与消火栓立管之连接管
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.36 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
何去何从-消防水泵自动巡检装置!自动巡检装置有利有弊,规范也应简政放权,把决定权交给我们的用户! 近年来,消防水泵的自动巡检装置已逐步成为消防水泵的标配,但是,设置消防水泵自动巡检装置的必要性,始终存在较大争议。 8月1日实施的《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019),可作为重要参考! 本标准明确要求“民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置”(13.7.7),且在条文解释中说明了取消原因,引用条文如下:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发