土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 屋面塔式起重机基座设计施工综合技术

屋面塔式起重机基座设计施工综合技术

发布于:2022-12-16 10:23:16 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]

国家会议中心二期主体结构屋顶( 轴~ 轴)施工中,在屋面设4座屋面塔式起重机为保证屋面网壳幕墙结构的施工进度,屋面塔式起重机根部采用基座的形式生根于主体结构钢柱顶部。由于塔式起重机的垂直度对其安全运行有至关重要的影响,因此基座的设计加工质量和安装精度是关键。

1 塔式起重机基座的特点

(1)为保证塔式起重机在使用工况下的垂直度要求,基座设计选择刚度更大的立体桁架体系。

(2)以塔式起重机垂直度为基准,统筹协调设计、加工、安装过程中的误差,保证塔式起重机的安全 运行。

(3)高精度多级控制包括设计阶段的倾斜度控 制、加工阶段的精度控制、安装阶段的调控措施等。

图1为屋面塔式起重机位置示意。

图1 屋面塔式起重机位置示意

2 塔式起重机基座设计

塔式起重机通过4个支腿与起重机基座连接,起重机基座安装在主体结构4个钢柱的柱顶上,支腿间距为2?m×2?m,钢柱间距为9?m×12?m。因塔式起重机对垂直度的要求高,故其基座在塔式起重机根部极限荷载(表1)作用下,支腿位移偏差不得大于1/800,为此塔式起重机基座结构形式采用立体桁架体系。

表1 塔式起重机根部极限荷载统计

考虑塔式起重机支腿和钢柱的位置关系,建立塔式起重机基座立体桁架模型(图2)。根据塔式起重机根部极限荷载,考虑荷载作用方向为0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°等8种工况,经midas Gen有限元分析,得出立体桁架最大竖向位移为–3.93?mm(图3),最大组合应力为74.20?N/m㎡和–99.40?N/m㎡,最大应力比为0.52,支腿最大位移偏差为1/909,均满足塔式起重机基座设计要求(表2)。

图2 塔式起重机基座立体桁架模型

图3 塔式起重机基座竖向位移云图(计算机截图)

(a)荷载方向0°;(b)荷载方向45°;(c)荷载方向90°; (d)荷载方向135°;(e)荷载方向180°;(f)荷载方向225°;(g)荷载方向270°;(h)荷载方向315°

表2 塔式起重机基座设计结果

3 塔式起重机基座的深化设计

根据设计方案进行塔式起重机基座深化设计,考虑运输及安装方案,遵照“少分段、高精度”的原则进行合理分段,即立体桁架分为1个大的单片桁架、2个小的单片桁架和其他连接杆件。构件按分段在工厂加工并进行预拼装,以保证构件尺寸的精度 (图4)。

图4 塔式起重机基座深化设计模型(计算机截图)

4 塔式起重机基座安装

塔式起重机基座采用“地面拼装、整体吊装”的方式进行安装,即先在地面搭设拼装胎架用于拼装塔式起重机基座,再用大型汽车式起重机整体吊至安装位置,最后焊接塔式起重机支腿(图5)。

图5 塔式起重机基座安装完成

为满足塔式起重机垂直度的要求,安装过程中采用多级调整方案,即在地面整拼基座、整体吊装并调平,吊装过程中采用全站仪精确定位,确认通过后在焊接塔式起重机支腿时再次调平,实现了塔式起重机基座零误差安装,保证了起重机的良好运行。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.56 万条内容 · 1055 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一种排水管接头对焊模具

1   背景技术 目前,排水管接头的焊接方式为采用人工将排水管接头对齐,由于没有较好的固定设施,在焊接的过程中经常会出现排水管偏移,对中效果差的现象,进而造成焊接质量降低,不合格率高。并且,焊接时只能进行单管对焊,无法多管同时焊接,效率较低。 2   实施方法

回帖成功

经验值 +10