土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气主接线的基本形式 —三分之二断路器双母线接线

电气主接线的基本形式 —三分之二断路器双母线接线

发布于:2022-12-15 16:08:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

知识点:双断路器接线

每两回进、出线占用3台断路器构成一串,接在两组母线之间,因而称为3/2断路器接线,也称一台半断路器接线。

一、3/2断路器双母线接线的优点

1、可靠性高

(1)任何一个元件(一回出线、一台主变)故障均不影响其他元件的运行,母线故障时与其相连的断路器都会跳开,但各回路供电均不受影响。

如L1故障,QF1、QF2跳闸,其他进出线回路继续运行;如W1故障,QF1、QF4、QF7跳闸,各进出线回路继续正常运行。

(2)当每一串中均有一电源一负荷时,即使两组母线同时故障都影响不大(每串中的电源和负荷功率相近时)。

对L1、T1回路,L2、T2回路,即使W1、W2同射故障,也不影响运行。

(3)任何一组母线或一台断路器检修需退出工作时都不会影响机组运行。

如W1检修,QF1、QF4、QF7跳闸,各进出线回路继续正常运行;如QF1检修,则QF1跳闸、QS11、QS12拉开,各进出线回路继续正常运行。

4)一个断路器(进出线联络断路器)故障最多影响二回进出线停电,靠近母线侧断路器故障,只影响一回线停电。

例如QF1故障,QF2、QF4和QF7跳闸,只影响出线L1运行;而QF2故障,QF1、QF3跳闸,将使T1和L1停运。

2、调度灵活

正常运行时两组母线和全部断路器都投入工作,形成多环状供电,调度方便灵活。

3、操作方便

只需操作断路器,而不必用隔离开关进行倒闸操作,使误操作事故大为减少。隔离开关仅供检修时用。

4、检修方便

检修任一台断路器只需断开该断路器自身,然后拉开两侧的隔离开关即可检修;检修母线也不需切换回路,都不影响各回路的供电。

二、元件正常检修时发生另一元件故障的情況

1、W1母线检修(QF1、QF4、QF7断开),W2母线又发生故障时

如W1检修,QF1、QF4、QF7跳闸,这时W2故,QF3、QF6。、QF9跳闸,这时L1、L2、T1、T2继续运行,不影响电厂向外供电,但若出线并未通过系统连接,则各机组将在不同的系统运行,出力可能不均衡。母线上如有无电源串的出线将停电,即L3、L4停运。

2、一个断路器检修,另一组母线故障时

例如QF2检修时W2母线故障,QF3、QF6、QF9跳闸,则T1停运;若QF2检修时W1母线故障,QF1、QF4、QF7跳闸,则L1停运;可见最多影响一回线停电。

3、一台断路器检修,另一台断路器故障时

若QF2检修时QF1故障,则QF4、QF7跳,则L1停运;若QF2检修时QF3故障,则QF6、QF9跳闸,则T1停运;可能只影响一回线运行。

若QF2检修时QF6故障,则QF3、QF5、QF9跳闸,则T1、T2停运;若QF2检修时QF4故障,则QF1、QF5、QF7跳闸,则L1、L2停运;有可能影响两回线运行。

这时可能出现同名进出线全部停电的情况,即如果L1、L2同时送到某变电所,就是同名出线。这时导致该变电所停电;如果T1、T2同时由一个电厂受电,就是同名进线。这时可能导致该电厂停电。

为了防止同名回路同时停电,可按图(b)来布置同名回路,即将同名出线回路L1、L2交叉布置在不同串中的不同母线侧,将同名进线回路T1、T2也交叉布置在不同串中的不同母线侧,当QF2检修,QF6故障,QF3、QF5、QF9跳闸,T2和L1停运,但T1和L2仍继续运行,不会发生同名回路全部停运现象,可见采用这种方式可以提高系统的可靠性。但交叉布置将增加配电装置间隔、架构和引线的复杂性。

三、线路故障而断路器拒动的情况

例如L2线路故障,QF4跳闸,而QF5拒动,则由QF6跳闸,使T2停运;若L2线路故障,QF5跳闸,而QF4拒动,扩大到QF1、QF7跳闸,使W1母线停运,但不影响其他进出线运行。可见最多停二回进出线。

四、一个半断路器接线的缺点

1、占用断路器较多,投资较大,并希望进出线回路数为双数。同时使继电保护也比较复杂。

2、由于每一回路有2个断路器,进出线故障将引起2个断路器跳闸,增加了断路器的维护工作量。

3、接线至少配成3串才能形成多环供电。

配串时应使同一用户的双回线路布置在不同的串中,电源进线也应分布在不同的串中。

4、继电保护的设置比较复杂。

五、3/2断路器双母线的适用范围

主要用于大型电厂和变电所的超高压(330、500kV及以上电压)配电装置中。


相关推荐链接:

1、异步电机软运行机理探究

2、同步发电机运行技术与实践



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110KVGIS设备故障后的维修没有厂家指导可以完成不

现各个地方由于施工面积的不足,大大提神了组合电器的使用。但是在运行维护工作中发现,所谓的免维护免检修设备总会暴露出各种问题,对于组合电器的使用和维护工作又提出各项观点,所谓的免维护免检修不是真正的不检修,一旦出现各种问题有面临的厂家所谓的质保期已过。那作为我们设备的使用单位怎样才能确保设备的平稳运行。

回帖成功

经验值 +10