土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 基于强迫过零技术的自换向高压直流断路器

基于强迫过零技术的自换向高压直流断路器

发布于:2022-12-15 16:02:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:直流断路器

观点凝练





摘要:为了提高混合式直流断路器开断能力、降低直流短路故障对系统的危害,提出了一种基于强迫过零技术的自换向高压直流断路器。该断路器利用晶闸管与二极管代替了关断支路的IGBT元件,并通过单个预充电电容和强制过零技术实现了切除断路器两侧故障,减少系统的安装成本。详细描述所提直流断路器的拓扑结构、工作原理,并通过动作时序和等效电路分析元件的参数取值方法,最后应用PSCAD仿真软件搭建三端环网模型对其进行仿真验证。结果表明,该方案可以实现故障线路的可靠切除,断路器经过一次预充电后无须再次充电即可恢复切除能力,具有较好的经济性。

结论:为降低断路器成本、提高中断能力,提出了一种基于强迫过零技术的自换向混合直流断路器。

(1)提出了由电容和晶闸管组成的混合式直流断路器,节约了大量的IGBT以降低成本。利用晶闸管电气特性实现了电容极性自换向的功能,保证了单个电容可切除两侧的故障。

(2)对断路器的工作时序进行了分析,包括故障检测阶段、故障电流转移阶段、故障切除阶段与恢复阶段,并对不同阶段下的故障电流进行了解析计算,进而设计了断路器的重要元件参数。

(3)利用PSCAD搭建了三端直流电网进行仿真验证,证实了拓扑结构和参数计算的正确性,其能够在规定时间内切除故障,并且可以很好地在故障切除后恢复电容极性,为切断再次出现的故障做好准备。

相关推荐链接:

1、异步电机软运行机理探究

2、同步发电机运行技术与实践


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空断路器试验方法,收藏此文就够了!

知识点:断路器试验 真空断路器试验的具体方法 ▼▼▼ 01 测量绝缘电阻 ※ 在《电气设备预防性试验规程》中,断路器的整体绝缘电阻未做具体规定,可与出厂值及历年试验结果或同类型的断路器作比较来判断。

回帖成功

经验值 +10