土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 实例解析- 水泵启动引发湿式报警阀组误动!

实例解析- 水泵启动引发湿式报警阀组误动!

发布于:2022-12-15 14:04:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

分解自动喷水灭火系统湿式报警阀组的防误动原理,分析引发问题的可能因素,提出解决措施!

 

一、问题由来:

问题1:某大楼自动喷水灭火系统,进行末端试水装置测试时,连锁消防水泵启动正常,但消防水泵启动后,存在其他湿式报警阀组水力警铃和压力开关动作的情况。

问题2:某大楼自动喷水灭火系统,试运行消防水泵时,存在湿式报警阀组水力警铃和压力开关动作的情况。

二、报警阀组的防误动原理:

       消防水泵启动时,存在管网水流波动或冲击的情况,通常情况下,湿式报警阀组的补偿器和延迟器可有效防止管网水流波动造成的误动作,结构原理如下:

三、引发湿式报警阀组误动作的可能因素及解决措施:

1、管网积气太多,水流波动超出报警阀组延迟阈值范围:

配水管网积气较多,水泵启动后管网压力增加,管网气体受压缩,波动水流超过报警阀组延迟阈值范围,产生报警。

管网积气的原因,主要有自动排气阀安装位置不合理,或配水管网坡度不合理等,可采取调整管网坡度、调整或增加自动排气阀、配水管上增加手动排气阀等措施。

2、报警阀组延迟器故障:

报警阀组延迟器故障,主要是泄水孔堵塞,通常情况下,清理即可解决。

3、报警阀组补偿器故障:

报警阀组补偿器故障,通常是连通孔隙被污物堵塞,外置式补偿器可直接清理,内置式补偿器需要打开阀体清理。

4、报警阀的阀瓣组件故障:

报警阀的阀瓣组件故障,主要包括卡堵不能回位、机构老化等。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某带有湿式报警阀组的三层办公楼给排水施工图https://ziliao.co188.com/d63280892.html



知识点:水泵启动引发湿式报警阀组误动


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵吸水管路-气囊危害,防范措施!

避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,是防范水泵吸水管路气囊的关键要素。 水泵运转时,吸水管路的水压降低,溶解在水中的气体可能释放出来,当吸水管路存在倒坡或局部升高时,即可形成气囊。气囊累积后可能以较大气团(气泡)的形式进入泵体,影响水泵流量扬程性能,并产生震动及叶轮损坏等类似气蚀损害,有必要加以防范。 避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,可有效防范水泵吸水管路气囊的产生。

回帖成功

经验值 +10