土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 户式空气源热泵缓冲水箱的设置与优点

户式空气源热泵缓冲水箱的设置与优点

发布于:2022-12-15 10:45:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

微信图片_20221213155156

为何要设置水箱

为避免压缩机频繁启动、增加系统的热稳定性,应校核系统水容量是否能满足系统热稳定性的要求。即当系统中(水)所存储的能量不足以维持短暂停机(比如化霜)时水温波动要求(夏季不大于5℃,冬季不大于3℃),应设置缓冲水箱。

一、缓冲水箱的设置与计算

1、系统水容量的计算

M1=MG+MS

MG——管道水容积,KG;

MS——设备水容积之和,KG;

2、系统热稳定性要求

2.1夏季运行时,主机停机10MIN,供水温度允许升高不大于5℃;

2.2冬季运行时,主机除霜时间为3MIN,供水温度允许降低不大于3℃;

3、系统要求的最小水容积

M2=(Q*T0)/(C*▲T)

Q——末端设备的供冷或供热量,KW;

T0——热稳定性要求的时间(夏季T0=10*60S;冬季=3*60S)

C——水的定压比热容,4.2KJ/(KG.K)

▲T——水温的波动要求值(夏季5℃,冬季3℃)

冬、夏季水容积计算结果中,数值较大者为空调系统对水容积的要求值,如M1

微信图片_20221213155215

二、设置缓冲水箱的优点

1、如果不设置缓冲水箱,将导致主机频繁启停(尤其是定频机组)。特别是当末端系统为暖气片或风机盘管时,环路中的循环水量有限,就会引起主机在很短的时间内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温达到主机启动的条件,这样频繁启停会大大减少主机的使用寿命和浪费电能。加上缓冲水箱就相当于系统能力增加了,系统的温度变化平稳了,主机启动次数也自然减少了,使用寿命也就大大延长了。

2、设置缓冲水箱可以高效除霜,除霜时间缩短。机组在除霜反向制冷时需要消耗管道内的热量,如果水系统的水量少,除霜时间就会加长,而且会造成管道内水温较低,除霜效果不好。如果加装了缓冲水箱,那么在除霜的过程中,因为水箱内有一定的温度,可以在短时间内完成化霜,并且消耗热量也比较小,避免了因为主机除霜而造成的室内温度波动变化。

微信图片_20221213155225

3、缓冲水箱的第三个好处是能够保证系统的水流畅通,能够完成自动排气,避免机组循环不畅报故障停机。

4、设置缓冲水箱可以让系统排污更彻底,防止系统阻塞。系统中的杂质会通过循环慢慢沉积到缓冲水箱的底部,经过过滤器的时候,水泵的水质会变好,从而减少过滤器的清洗。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业锅炉远程运维

工业锅炉远程运维解决方案 一、项目介绍:    目前工业锅炉分布比较散,能耗高,对工业锅炉设备无法做到集中管理和控制,设备使用运行状态不明,发生故障定位维修时间长,需要大量的锅炉运维人员,产品维护成本高。为了降低项目的运营成本、提高工作效率、提高服务质量和实现服务创造价值。通过先进的物联网和工业大数据技术构建分布式工业锅炉远程运维系统和工业4.0大数据云服务,实现对现场

回帖成功

经验值 +10