土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 非特殊要求,水泵吸水管路不宜安装过滤器!

非特殊要求,水泵吸水管路不宜安装过滤器!

发布于:2022-12-14 11:18:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

实际应用中,过滤器普遍疏于管理,忽视定期维护清洗甚至不具备清洗维护条件),容易累积污物,滋生有害病菌,导致汽蚀和水质污染,存较大隐患!

通常认为,当水泵的水源为市政给水管网和相对封闭的消防(生活)水池时,水泵吸水管上无需且不建议安装过滤器;对于需要设置过滤器的用水设施,过滤器应设置在满足其功能要求的适当位置,不宜设置在水泵吸水管路上。过度冗余的设计,有损无益!

当水泵水源可能存在水质污染时(比如采用天然水源、开敞式水源等),可在水泵吸水管路设置过滤器,过滤器前后均应安装压力表,并应满足过滤器检修和清洗空间要求。

文末解读:《自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求“水泵吸水管上宜设过滤器”,怎样理解和处置?

 

一、非特殊要求,不建议在水泵吸水管路安装过滤器!

1、管道过滤器增大汽风险,可能导致蚀危害:

离心式水泵的进水水头(总水头,绝对压力)不应低于水泵必需汽蚀余量,其进水压力由大气压提供(标准大气压为10.33m),管道过滤器的水头损失通常在1m以上,当累积污物时,水头损失迅速增加,可能导致水泵进水水头无法满足汽蚀余量要求,从而产生汽蚀危害。

另外,管道过滤器内部往往存在局部高位,易累积气囊,也可导致水泵气蚀危害。

2、管道过滤器容易累积污物,滋生有害病菌,造成水质污染。

实际应用中,过滤器普遍疏于管理,忽视定期维护清洗(甚至不具备清洗维护条件),容易累积污物,滋生有害病菌,造成水质污染!

二、通常情况下,水泵吸水管无需安装过滤器:

1、通常,水泵本身并无特定的水质要求,当水源为市政给水管网和相对封闭的消防(生活)水池时,其吸水管路无需设置过滤器。(图示1)

图片

(图示1)

2、对于需要设置过滤器的用水设施,过滤器应设置在满足其功能要求的适当位置,不宜设置在水泵吸水管路上。

比如,减压阀、水加热器等的过滤器应设置在设备前端;水喷雾灭火系统的过滤器应设置在雨淋控制阀组前端;当自动喷水灭火系统需要设置过滤器时,宜设置在报警控制阀组前端;等等。

三、水泵吸水管过滤器的设置条件及处置措施:

当水源存在水质污染(比如采用天然水源或开敞式水源等),可能对水泵和进出水管路造成不良影响时,水泵吸水管的取水口应安装滤水器,吸水管上可安装过滤器。

当水泵吸水管上设置过滤器时,应采取保障措施:(图示2)

1、复核管损水头,定期清洗维护确保水泵进口总水头满足必需汽蚀余量要求。

2、管路及过滤器安装,应满足过滤器检修和清洗空间要求。

3、过滤器前后均应设置压力表,以方便观测过滤器运行工况和水头损失,等等。

图片

(图示2)

四、解读:

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017要求“吸水管上宜设过滤器”,怎样理解和处置?

用于自动喷水灭火系统的水源,应无污染、无腐蚀、无悬浮物,当水源为市政给水管网和相对封闭的消防水池时,其水质已可满足要求,吸水管路无需设置过滤器。当自动喷水灭火系统需要设置过滤器时,宜设置在报警控制阀组前端。


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

过滤器风口安装cad图纸设计

https://ziliao.co188.com/d63567791.html


知识点:非特殊要求,水泵吸水管路不宜安装过滤器


这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

倒流防止器-结构原理及应用

一、基本概念·分类·选型原则: 1、倒流防止器,是一种水力控制阀门的组合装置,可严格限定管道有压水单向流动、有效防止回流污染。 注:倒流防止器形式多样,图示仅供示意。 2、倒流防止器可分为减压型倒流防止器、低阻力倒流防止器和双止回阀倒流防止器,其中减压型倒流防止器适应于所有防回流污染情况,但阻力较大。 二、结构原理: 减压型倒流防止器由两级相互独立的止回阀和一个水力控制排水阀组成,可严格限定管道有压水单向流动、有效防止回流污染,减压型倒流防止器的工作原理如下:

回帖成功

经验值 +10