土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水-水锤吸纳器、纠结及应用!

消防给水-水锤吸纳器、纠结及应用!

发布于:2022-12-14 10:22:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

水锤消除器的设计、选型、安装调试,存在较多误区!

本文汇总水锤消除器的9大疑问,解答相关争议!
视频分解:
水锤 - 基本概念及预防措施


水锤吸纳器

问题一:何谓水锤?

水锤又称水击,在建筑给排水和消防给水系统中,水锤是指水(或其他液体)在输送过程中,由于阀门突然开启或关闭、或水泵突然启动、停止等原因,使流体速度发生突变,流体在惯性的作用下,对管网及设备产生来回往复冲击的现象。

在消防给水系统中,水锤较多的发生在消防水泵的启、停阶段,尤其在消防水泵停止时,倒流水的冲击,作用在止回阀上,可能导致管网及设备的损害。

问题二:怎样防范水锤?

根据规范要求:消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。

《消水规》8.3.3:消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。

水锤消除止回阀,通常是指缓闭式止回阀,缓闭式止回阀是利用介质自身压力控制并具有延时关闭,从而消除或缓解水锤的止回阀。

水锤消除器,通常是指水锤吸纳器,通过密封缓冲气压腔对水锤实现缓冲,能使给水管道和设施免遭水锤破坏。

问题三:哪些情况下需要安装水锤消除器?

当消防水泵供水高度超过24m时,应设置水锤消除器。

注:当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,囊式气压水罐能起到类似水锤吸纳器的作用,可不设水锤消除设施。比如,带气压水罐的消防气压给水设备,当设置于消防水泵出水干管时,经校核确认后,可不设水锤消除设施。

问题四:设置水锤消除器,消防水泵出水管上的止回阀,是否可以采用普通止回阀?

原则上,只要水锤消除器设置合理,水泵出口止回阀就不一定需要采用水锤消除止回阀。但考虑装置功能和现场设置要求的不确定性,本文认为,即使设置有水锤消除器,消防水泵出水管上的止回阀,仍宜采用具备水锤消除功能的止回阀,可采用缓闭式止回阀。

问题五:水锤吸纳器有哪些形式和型号规格?

水锤吸纳器通过密封缓冲气压腔对水锤实现缓冲,能使给水管道和设施免遭水锤破坏或消除由水锤引起的噪声和振动,按结构型式可以分为活塞式水锤吸纳器和胶胆式水锤吸纳器。

1、活塞式吸纳器由壳体、活塞、缓冲气压腔等组成,气压腔蓄有一定的气压,当管网出现冲击波时,活塞向气压腔方向运动,冲击波减小时,活塞在气压作用下回位,以此缓冲水锤冲击波的影响,活塞式水锤吸纳器全部为充气式.

消防水泵房采用的水锤吸纳器,宜采用活塞式水锤吸纳器。

图片

图片

2、胶胆式吸纳器由壳体、胶胆、缓冲气压腔等组成,气压腔蓄有一定的气压,当管网出现冲击波时,胶胆将往气压腔方向膨胀,冲击波减小时,胶胆在气压作用下回位,以此缓冲水锤冲击波的影响。

胶胆式水锤吸纳器分为充气式和不充气式两种,充气水锤吸纳器主要用在工作压力较高和管道公称尺寸较大的管道上;不充气水锤吸纳器主要用在工作压力小于或等于0.4MPa、平均流速小于或等于3m/s、公称尺寸小于DN50的管道上。

图片

图片

问题六:怎样选用水锤吸纳器?

水锤吸纳器的选用,需要注意以下要求:

1、水锤吸纳器的公称尺寸应与连接管道的公称尺寸相等;

2、水锤吸纳器的公称压力等级不应小于连接管道给水系统的工作压力;

问题七:水锤吸纳器的选用,是否需要计算缓冲气压腔的最小容积?

对于室内管网,通常只需在可能的水锤危害部位(比如水泵出水干管)安装水锤吸纳器即可。

对于水锤较为严重的复杂场所,应根据水管过流断面截面积、输水管总长、介质平均流速、系统工作压力(P1)、管路允许水锤时最高压力峰值(一般为1.3P1)等参数,依《建筑给水水锤吸纳器》7.10确定缓冲气压腔最小容积。

配置在管路上的吸纳器可以是一个或多个,但其缓冲气压腔容积之和应大于计算所确定的值。

问题八:水锤吸纳器有哪些安装要求?

1、活塞式水锤吸纳器宜设置在靠近水泵出水口的拐点处,并水平安装(图示1)。

图片

(图示1)

图片

(图示2)

2、充气胶胆式水锤吸纳器设置应符合下列规定:

充气胶胆式水锤吸纳器宜设置在水泵出水口止回阀或水泵控制阀后,宜水平安装,也可立式安装。

图片

(图示3)

问题九:怎样确定水锤吸纳器预充气的压力?

为了更好地发挥充气水锤吸纳器消减水锤的作用,出厂预充气的压力应与具体工程的给水系统工作压力相匹配,活塞式水锤吸纳器按《建筑给水水锤吸纳器》(CJ/T300-2013)第7.10.3条的规定应为给水系统工作压力的0.9倍,胶胆式水锤吸纳器出厂预充气的压力宜为0.3MPa,产品安装完毕后应把胶胆式水锤吸纳器的充气压力调整为系统工作压力的0.5倍。

实际应用中,水锤吸纳器的充气压力,除满足相关规定要求外,尚应关注厂家技术参数要求。

 

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

CECS425-2016 水锤吸纳器应用技术规程

https://ziliao.co188.com/p63501029.html


知识点:消防给水-水锤吸纳器、纠结及应用


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

误动、拒动-高位消防水箱流量开关!

实际应用中,高位消防水箱出水管上的流量开关,普遍存在误动、拒动情形,且往往随机交替发生,本文结合现场经验,总结引发原因,供参考! 高位消防水箱出水管上的流量开关,其稳定性与系统最不利点灭火装置启动流量、稳压装置流量、管网泄露量、系统管网容量、现场安装环境等密切相关!   依据规范要求,消防水泵应由高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启动。实际应用中,流量开关普遍存在拒动或误动情形,而且可能是随机交替发生。比如,有的项目流量开关经常误报,但测试时却不能正常报警,甚至有的项目连续开启两支消火栓水枪也不能引发

回帖成功

经验值 +10