土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构新规范GB50010-2010解答

混凝土结构新规范GB50010-2010解答

发布于:2022-12-13 13:33:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

内容简介:

解答】 由于为一般结构,不考虑,M=1.2×(32.5+0.5×21.5)+1.3×47.6=113.78 kNm 根据《混凝土结构设计规范》
  
  (GB50010-2010)11.4.2条,二级抗震时底层柱下端截面弯矩要乘以1.5,调整后的弯矩1.5×113.78=170.67 kNm 不考虑风荷载与竖向地震作用得到的剪力组合值为V=1.2×(18.7+0.5×14.3)+1.3×32==72.62 kN 根据《混凝土结构设计规范》11.4.3条,二级抗震时剪力增大系数为1.3;考虑到剪力是由弯矩求出,弯矩的增大系数也取1.5,故剪力应考虑增大系数1.5和1.3。即1.3×1.5×72.62=141.61 kN。
  【GB50011-2010解答】 由于为一般结构,不考虑风荷载与竖向地震作用,M=1.2×(32.5+0.5×21.5)+1.3×47.6=113.78 kNm 根据《建筑抗震设计规范》
  
不少考生已经开始准备2023年考试了

小编为大家准备了精品知识点集锦课程

【2023年一级注册结构工程师基础考试全程班】

【2023年一级注册结构专业考试全程班(规范精讲+真题强化提高+归纳串讲)】

【2023年二级注册结构专业考试全程班(规范精讲+真题强化提高+归纳串讲)】

(点击蓝色文字免费试听课程)

帮助大家制定科学备考计划!



申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,集水坑盖板安装

求助,有没有集水坑盖板安装的细节及注意项

回帖成功

经验值 +10