内容简介:

解答】 由于为一般结构,不考虑,M=1.2×(32.5+0.5×21.5)+1.3×47.6=113.78 kNm 根据《混凝土结构设计规范》
  
  (GB50010-2010)11.4.2条,二级抗震时底层柱下端截面弯矩要乘以1.5,调整后的弯矩1.5×113.78=170.67 kNm 不考虑风荷载与竖向地震作用得到的剪力组合值为V=1.2×(18.7+0.5×14.3)+1.3×32==72.62 kN 根据《混凝土结构设计规范》11.4.3条,二级抗震时剪力增大系数为1.3;考虑到剪力是由弯矩求出,弯矩的增大系数也取1.5,故剪力应考虑增大系数1.5和1.3。即1.3×1.5×72.62=141.61 kN。
  【GB50011-2010解答】 由于为一般结构,不考虑风荷载与竖向地震作用,M=1.2×(32.5+0.5×21.5)+1.3×47.6=113.78 kNm 根据《建筑抗震设计规范》
  