知识点:发电厂容量
以某2MW光伏发电站为例:多晶硅光伏组件370WP/块,5404块;每16块光伏组件串联为1个组串回路接入直流汇流箱,每个发电单元由13台13进1出直流汇流箱,经1台逆变升压一体机将直流转换为10kV交流电;共有2个发电单元;
1、光伏组件转换效率:在标准光照条件(1000W/M2)下,单位面积的光伏组件转换的电量;
如多晶硅光伏组件 370WP/块,尺寸2125*983*40(2.0889M2),峰值功率为370WP(意思是在1000W/M2光照条件下,每小时能转化电能370W),光伏组件的转换效率=370/(1000*2.0889)=17.7%;一般在15%~18%之间;
2、光伏发电年有效光照时间1400~1700小时;
3、光伏发电电站效率一般在80~85%,影响因素有逆变器功耗、变压器功耗、光伏组件污染倾角对发电降效等;
4、光伏发电站容量(有效光照条件下,每小时转化的电能):每块光伏组件容量*光伏组件数量=370*5404=1999480W=2MW;
5、光伏发电站年发电量=电站容量*年有效光照时间*电站系统效率=2*1500*80%=2400MWh;
6、光伏组件年接收辐射量1500kWh/M2,
光伏发电站年发电量=光伏组件年接收辐射量*光伏组件总面积*组件转换效率*电站系统效率=1500*(2.125*0.983*5404)*17.7%*80%=2397631kWh=2400MWh;
7、光伏电站年发电量/光伏发电容量=年有效光照时间*电站系统效率=1200;因此该比值在1200左右;
8、由于随着地理位置变化,光照强度、光照时间、年辐射量也不同,因此年发电量不仅与装机容量有关,跟项目所在位置也有关系;
相关推荐链接:
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
风力发电技术
返回版块8731 条内容 · 191 人订阅
阅读下一篇
风电场箱式变压器选型与维护知识点:风力发电场 风电场箱式变压器选型与维护 近年来,中国风力发电大规模发展,箱变作为风力发电场的主要设备之一,其故障在一定程度上影响风电场的发电效益。本文对风电场箱式变压器选型做了调查统计,对美式箱变运行中存在的问题进行汇总,通过风场箱变故障实例,对运行中美式箱变出现的故障原因及改进措施做了探讨,为沿海风电场箱变的采购及运行维护提供参考意见。 双馈异步型风电机组,有一台风电机组基本上就有一台箱式变压器(简称箱变)。箱变能否安全的运行,直接影响风电机组运行的工况。由于沿海风电场箱变地处偏僻、人迹罕至的地方,环境湿度大,对风电场箱式变压器选型与运行维护提出较高的要求,本文结合工作实际,分析了运行中箱变存在的问题,为同行提供有益的借鉴。