土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土建不允许水电后期凿打修补,预留预埋如何做到一次到位?

土建不允许水电后期凿打修补,预留预埋如何做到一次到位?

发布于:2022-12-12 13:26:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]


本示例工程模板采用铝模,剪力墙免抹灰,要求安装线盒紧贴混凝土面,一次成型,不允许后期凿打。  如何保证剪力墙上点位预埋精准,且线盒紧贴混凝土面?  中建三局三公司安装分公司项目团队在实践中总结出了  铝模剪力墙线盒预埋工艺  ,取得较好效果。



首先,要与总包协调做好配合:     1、总包及时提供每层标高线;     2、总包对每块铝模进行编号,确保铝模每层按序安装。

工艺流程


第一步:线盒及定位筋加工



   

   

线盒采用穿筋连体盒,优点:便于控制成排线盒之间间距;便于控制成排线盒水平度,且防制线盒挤压变形。

第二步:线盒精准定位固定


第三步:定位筋及固定筋的设置


【定位筋】
尺寸控制:与剪力墙厚度一致。
安装方法:线盒斜对角设置两根定位筋,一端与线盒平,  焊接在剪力墙外侧钢筋上。
作用:确保线盒与剪力墙齐平。

【固定筋】
安装方法:线盒四周设置固定筋。
作用:防止线盒变形。

第四步:线盒安装完成后实名制


第五步:点位尺寸复核


实测实量“四把关”


第一关:班组自测



   
预埋时要求班组实测实量并在线盒上实名制。   

第二关:预埋实测


   
封模前,管理人员对每个点位实测实量,并将测量数据表格化、数字化。   

第三关:拆模实测


   
拆模后,对每个点位再次进行实测实量,检查是否有偏位、破坏情况。将实测结果表格化、数字化。   

第四关:安装实测



末端点位安装前,对点位进行最终复核,确保点位无偏差。

实施效果


铝模剪力墙线盒预埋工艺及实测实量“四把关”制度,确保了点位定位精准、一次成型,为后期穿线、开关插座安装打下坚实基础。

预埋:   


拆模:   


穿线:   


刮白:   


安装:   


全部回复(0 )